- Foro
- Refrigeración convencional
- Sección para Aspirantes a Técnicos en Refrigeración y Aire Acondicionado
- COMPRESOR SCROLL TRIFASICO 3HP
Pregunta COMPRESOR SCROLL TRIFASICO 3HP
- elgringo14
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 5
#38800
por elgringo14
COMPRESOR SCROLL TRIFASICO 3HP Publicado por elgringo14
ALGUIEN ME AUXILIA POR FAVOR: Tengo un compresor coperland scroll de 3hp trifasico que al medir las bobinas me dan los mismos valores de resistencias, hace un sumbido raro, se dispara el consumo eléctrico y salta el diferencial del tablero.
El siguiente usuario dijo gracias: tantor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- cerogrado
#38801
por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema COMPRESOR SCROLL TRIFASICO 3HP
Hola, gringo...
Cuando lo ponés en marcha... tenés puesto un manifold enel circuito de baja?
¿que sucede con la presion cuando arranca?¿sube o baja?
el valor de bobinas en trifasica, debe ser igual, por alli no debe estar el problema..
saludos,
cero
Cuando lo ponés en marcha... tenés puesto un manifold enel circuito de baja?
¿que sucede con la presion cuando arranca?¿sube o baja?
el valor de bobinas en trifasica, debe ser igual, por alli no debe estar el problema..
saludos,
cero
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- alfrio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 173
#38807
por alfrio
Respuesta de alfrio sobre el tema COMPRESOR SCROLL TRIFASICO 3HP
hola comprobastes que esten las 3 fases realmente no con busca polo
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor, josal y 2 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- frio1933
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 893
#38808
por frio1933
Respuesta de frio1933 sobre el tema COMPRESOR SCROLL TRIFASICO 3HP
Hola gringo
No habran movido los cables en algun lugar, en el tablero o algo por el estilo y el giro esta invertido, salvo obiamente que posea sensor de inversion de fase, un abrazo.-
Enrique
No habran movido los cables en algun lugar, en el tablero o algo por el estilo y el giro esta invertido, salvo obiamente que posea sensor de inversion de fase, un abrazo.-
Enrique
El siguiente usuario dijo gracias: tantor, josal y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- elgringo14
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 5
#38843
por elgringo14
Respuesta de elgringo14 sobre el tema COMPRESOR SCROLL TRIFASICO 3HP
gracias cerogrado, no alcanza a arrancar el motocompresor como para medir las presiones. una pregunta puede ser que este dañado las partes mécanica? por que los ruidos son a golpeteos, DESDE YA MUCHISIMAS GRACIAS.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Foro VIP
- Tecnología Inverter
- codigo de falla P7