- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire con refrigerante R410A
- Cambiar válvula de servicio equipo R410a
Pregunta Cambiar válvula de servicio equipo R410a
- masaru
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 427
- #40581
por masaru
Respuesta de masaru sobre el tema Cambiar válvula de servicio equipo R410a
Feliz año para todos .
Cambiar el óvulo es sensillo ,una vez reemplazado ; se puede dar que tengamos poca presión en la succión con el equipo prendido , en ese caso agregar gas. No hay problema.
Pero si nos encontramos que está en zona de vacio la succión .... también con el equipo en marcha
Hay que suponer que le entro humedad por la pérdida y lo mas aconsejable seria cambiar todo el gas.
Disculpe el colega , tengo una duda .
presión atmosferica es 1 (uno ) , y 0 seria zona de vacio
Cambiar el óvulo es sensillo ,una vez reemplazado ; se puede dar que tengamos poca presión en la succión con el equipo prendido , en ese caso agregar gas. No hay problema.
Pero si nos encontramos que está en zona de vacio la succión .... también con el equipo en marcha
Hay que suponer que le entro humedad por la pérdida y lo mas aconsejable seria cambiar todo el gas.
Disculpe el colega , tengo una duda .
presión atmosferica es 1 (uno ) , y 0 seria zona de vacio
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#40584
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Cambiar válvula de servicio equipo R410a
0 = a cero ni mas ni menos.
Por debajo de cero es pulgadas de mercurio, Vacio
1 psi es presión.
Muy difícilmente una perdida en un split llega a vacío, a no ser que sea caño roto, no olvidemos que para llegar a 0 ya hace rato que no enfría, y ademas el presión de baja, lo que hace que la perdida no sea para lograr un vacío, salvo perdidas en circuito de alta.Saludos
Por debajo de cero es pulgadas de mercurio, Vacio
1 psi es presión.
Muy difícilmente una perdida en un split llega a vacío, a no ser que sea caño roto, no olvidemos que para llegar a 0 ya hace rato que no enfría, y ademas el presión de baja, lo que hace que la perdida no sea para lograr un vacío, salvo perdidas en circuito de alta.Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: josal, diego1980
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gag2009
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 669
- #40855
por gag2009
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Respuesta de gag2009 sobre el tema Cambiar válvula de servicio equipo R410a
Estimado Frisil no se si ya realizo el trabajo por la fecha tal vez si pero yo recién veo el tema y soy nuevito en el foro pero tal vez para futuras intervenciones le sirva el dato.
En una parte de su mensaje note que escribió lo siguiente.
Se me olvido comentar que voy a cargar con garrafa invertida y equipo apagado, tratando de que entre todo el líquido que pueda y terminar por succión con garrafa no invertida y sola dejando entrar pequeños toque de gas.
El tema con los gases nuevos (r410, 134a, MP39, MO49+, etc) es que se deben cargar en fase liquida osea cabeza abajo o garrafa invertida siempre desde el comienzo hasta el final de la carga.
Esta es la única manear de garantizar que se cargo el gas correctamente. Debido a que estos gases son una mezcla de varios componentes. En forma liquida garantizamos la mezcla correcta y proporcional que el fabricante ha desarrollado.
Esta bien cargar lo que entre con el equipo apagado pero luego de ponerlo en marcha también se debe cargar con la garrafa invertida.
Espero que le sirva el dato tanto a usted como a quien lea posteriormente este tema.
CORRECCION.:
Esto lo agrego el día 16/07/2015 que estoy releyendo el tema y note mi error por el cual les pido disculpa. Es un error y mayúsculo osea ERROR decir con garrafa invertida.
Lo correcto es decir en fase líquida porque: Porque hay algunas garrafas que tienen pescador de forma tal que al esta digamos cabeza arriba esta saliendo siempre liquido porque tiene un cañito hasta casi el fondo de la misma y en este caso si se invierte el cañito pescador quedaría arriba donde solo tenemos gas.
La forma correcta seria entonces.:
Si tiene pescador se carga normalmente con la cabeza hacia arriba.
Si NO tiene pescador se carga con la garrafa invertida osea cabeza hacia abajo.
Perdone quien haya leído antes fue un error que recién hoy lo note. Pero queda para los que vienen después.
Saludos.
Gustavo.
En una parte de su mensaje note que escribió lo siguiente.
Se me olvido comentar que voy a cargar con garrafa invertida y equipo apagado, tratando de que entre todo el líquido que pueda y terminar por succión con garrafa no invertida y sola dejando entrar pequeños toque de gas.
El tema con los gases nuevos (r410, 134a, MP39, MO49+, etc) es que se deben cargar en fase liquida osea cabeza abajo o garrafa invertida siempre desde el comienzo hasta el final de la carga.
Esta es la única manear de garantizar que se cargo el gas correctamente. Debido a que estos gases son una mezcla de varios componentes. En forma liquida garantizamos la mezcla correcta y proporcional que el fabricante ha desarrollado.
Esta bien cargar lo que entre con el equipo apagado pero luego de ponerlo en marcha también se debe cargar con la garrafa invertida.
Espero que le sirva el dato tanto a usted como a quien lea posteriormente este tema.
CORRECCION.:
Esto lo agrego el día 16/07/2015 que estoy releyendo el tema y note mi error por el cual les pido disculpa. Es un error y mayúsculo osea ERROR decir con garrafa invertida.
Lo correcto es decir en fase líquida porque: Porque hay algunas garrafas que tienen pescador de forma tal que al esta digamos cabeza arriba esta saliendo siempre liquido porque tiene un cañito hasta casi el fondo de la misma y en este caso si se invierte el cañito pescador quedaría arriba donde solo tenemos gas.
La forma correcta seria entonces.:
Si tiene pescador se carga normalmente con la cabeza hacia arriba.
Si NO tiene pescador se carga con la garrafa invertida osea cabeza hacia abajo.
Perdone quien haya leído antes fue un error que recién hoy lo note. Pero queda para los que vienen después.
Saludos.
Gustavo.
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- pinguino
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 3
#40868
por pinguino
Respuesta de pinguino sobre el tema Cambiar válvula de servicio equipo R410a
LUEGO DE SOLDAR DEBES DE HACER VACIO A TODO EL SISTEMA
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Novafrio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1
#42627
por Novafrio
Respuesta de Novafrio sobre el tema Cambiar válvula de servicio equipo R410a
pero es un compuesto de 3 gases como saber si queda la mezcla correcta en la cantidad que hay en el sistema?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gag2009, dsbordon, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Aire acondicionado split anduvo sin refrigerante. Válvula de Motocompresor quemada?