gag2009 escribió: Estimado Frisil no se si ya realizo el trabajo por la fecha tal vez si pero yo recién veo el tema y soy nuevito en el foro pero tal vez para futuras intervenciones le sirva el dato.
En una parte de su mensaje note que escribió lo siguiente.
Se me olvido comentar que voy a cargar con garrafa invertida y equipo apagado, tratando de que entre todo el líquido que pueda y terminar por succión con garrafa no invertida y sola dejando entrar pequeños toque de gas.
El tema con los gases nuevos (r410, 134a, MP39, MO49+, etc) es que se deben cargar en fase liquida osea cabeza abajo o garrafa invertida siempre desde el comienzo hasta el final de la carga.
Esta es la única manear de garantizar que se cargo el gas correctamente. Debido a que estos gases son una mezcla de varios componentes. En forma liquida garantizamos la mezcla correcta y proporcional que el fabricante ha desarrollado.
Esta bien cargar lo que entre con el equipo apagado pero luego de ponerlo en marcha también se debe cargar con la garrafa invertida.
Espero que le sirva el dato tanto a usted como a quien lea posteriormente este tema.
Saludos.
Gustavo.
se me escapo tienes razón gag-
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Fuera de línea
- Mensajes: 1937
Novafrio escribió: pero es un compuesto de 3 gases como saber si queda la mezcla correcta en la cantidad que hay en el sistema?
No compañero es un compuesto de 2 gases, la forma de saber si te quedo la mescla correcta es cargando liquido.
R32/R125 (50/50)
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tecnofrost refrigeracion
- Fuera de línea
- Mensajes: 72
No es necesario reemplazar toda la pieza poque pierde gas en esa valvula. deberías verificar si simplemente falta ajustar, y si no, conseguir otra valvulita schrader y reemplazarlo. podés desenroscarlo con el tapón de un apéncice de servicio de acceso rapido.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.