problema con aire de ventana lg de 12 btu Publicado por guitarvoz
saludos.. tengo un problema con un aire que tenia una fuga tepe la fuga, pero le hice vació y cuando le metí el r 22 con el equipo prendido la presión estaba en el manómetro casi en 250 en baja el aire no tenia válvula de servicio y le puse una válvula pincho no le eche casi nada de gas y la presión estaba como que le había puesto mucho. espero que me puedan ayudar gracias
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Dicloro
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 8
- #14378
por Dicloro
Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.
Respuesta de Dicloro sobre el tema problema con aire de ventana lg de 12 btu
Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jorge777
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 536
#14379
por jorge777
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Respuesta de jorge777 sobre el tema problema con aire de ventana lg de 12 btu
hay que ver donde pusiste la valvula de medir el gas, puede que le hayas puesto la valvula en la linea de descarga
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- conatem
#14381
por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Re: problema con aire de ventana lg de 12 btu
Toma en cuenta que esos equipos se cargan con muy poco gas y por la linea de succión
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dedalus
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 133
#14382
por dedalus
Respuesta de dedalus sobre el tema Re: problema con aire de ventana lg de 12 btu
Buenas noches colega,como está ud?,de acuerdo a la información que proporciona,se debe acotar varias posibilidades,los equipos de ventana salen de planta sin valvulas de servicios,cuando el compresor que usa es rotativo,debes adaptar la valvula de servicio a la tuberia de baja(la tubería más gruesa)es recomendable que instales una tee en la tubería de baja para que puedas soldar la valvula de servicio,ya en este punto estás listo para hacer vació y cargar refrigerante,lo que dices de las 250 psi,esa presión te la dá un aire acondicionado cuando tiene su carga de refrigerante completa y el compresor esta apagado,al arrancar el compresor e iniciar el proceso de succión,veras como de 250 psi comienza la presión a disminuir hasta situarse en 60 psi que es la presión de aspiración normal en el aire acondicionado,para finalizar te recuerdo lo importante que es la limpieza interna de las tuberias,cuando un equipo tiene fuga ,si pierde todo el refrigerante comezará a succionar aire lo que generará humedad ,la cual comprometerá la eficiencia del equipo,más aun cuando esta humedad se deposita en el aceite del compresor,cuando esto ocurre,el trabajo a realizar es extremadamente laborioso,suerte colega. xsombrero
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, Moderador, conatem
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire