#14384 por electrofrio
Respuesta de electrofrio sobre el tema Re: problema con aire de ventana lg de 12 btu
hola colega como estas, aqui tiras varios datos a los que me atengo para aportar mi granito,primera pregunta¡pusiate en marcha el equipo teniendo vacio solamente sin nada de refrigerante? , te recuerdo que debes romper el vacio con algo de refrigerante siempre en cualquier equipo y cualquier gas, la presion era de 250 lbs, psi? en baja y en marcha?, lo conveniente seria que pongas otra valvula de servicio en alta,trata de trabajar con amplios accesos al sistema para hacer vacios,cargas de gas etc, porque la valvula pinche solo hace eso pincha en cambio si pones valvula de servicio tenes una apertura de 5 mm mas o menos y este es otro cantar,entonces al poner en ambas lineas valvulas haces vacio simultaneo,claro que cuando cargas lo haces por baja,y alta pones su valvula y tapon o extrangulas y sellas con soldadura, en cuanto a las presiones no me quedo claro...pero en lineas generales es como te comento el compañero dedalus.saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#14416 por guitarvoz
Respuesta de guitarvoz sobre el tema Re: problema con aire de ventana lg de 12 btu
muchas gracias amigos.. sera necesario que le cambie el filtro deshidratador? y si, puse la válvula de servicio pincho, en la tubería delgada donde están los capilares, que me recomiendan que haga?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#14423 por electrofrio
Respuesta de electrofrio sobre el tema Re: problema con aire de ventana lg de 12 btu
solo hace los pasos nuevamente y filtro deshidratador siempre!!! que se habra un sistema.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#14425 por jorge777
Respuesta de jorge777 sobre el tema Re: problema con aire de ventana lg de 12 btu
recuerda linea de succion 70psi que es la linea mas gruesa, linea de alta 250psi que es la linea mas delgada que sale del compresor

Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • cerogrado
  • Avatar de cerogrado
#14434 por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: problema con aire de ventana lg de 12 btu
Hola, Guitar...
La presion de un equipo con R22, apagado, ronda los 110/130 psig aproximadamente...
Si la valvula la instalaste en el circuito de retorno, el mtc está arruinado... el exceso de refrigerante que te llevaria a tener tanta presion en el circuito "de baja", tambien haria que el circuito de descarga o "alta" se excediera...por lo que seguramente al llegar a presiones tan altas el mtc, cortaria por termico...a esa presion de baja el equipo "tira calor" y no lo saca...no estará en modo calor y lo que estas midiendo en realidad es la descarga???
saludos,

cero