- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Problema con cambio de compresor scroll en aire acondicionado
Pregunta Problema con cambio de compresor scroll en aire acondicionado
- pantera155
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 10
jorge777 escribió: saludos
1) verifica que la instalacion electrica del compresor este correcta( starting, comun y running
2) verifica si tiene control de presion de baja o alta
3) verifica los microfaradios del capacitor del compresor.
deja te llevar por el diagrama ellectrico
si el starting y el running estan intercambiados puede pasar eso
Hola Jorge, gracias por tu ayuda.
Es un compresor trifasico y le llegan las tres fases correctamente, el problema electrico esta totalmente descartado, aparte de girar en el sentido correcto. Los scroll si se conectan para el otro lado, no hacen nada.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- pantera155
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 10
jorge777 escribió: oye no habia escuchado bien el ruido ,pero ese ruido me parece a compresor dañado o obstrucion en la descarga
El compresor es nuevo. Lo de la obstruccion en la descarga puede ser. Podra ser un filtro tapado ?. Gracias.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jorge777
- Fuera de línea
- Mensajes: 536
de que capacidad es?
es hermetico o semi hermetico?
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- martinie
Apellidos: chotalarga ¿?
Selecciona los 4 componentes que forman parte del circuito frigorífico básico: Motocompresor, Bomba de vacío, Manovacuómetro, Termistor
¿Dónde se encuentra el evaporador de un equipo de refrigeración?: En la unidad exterior de un split
Pais: Argentina Provincia / Estado: jamaica Ciudad / Localidad: asdaasd
Creo tener muy buen humor,peeeeeeeeero,estos datos me parecen desubicados.
Guillermo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- pantera155
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 10
jorge777 escribió: ok
de que capacidad es?
es hermetico o semi hermetico?
Jorge, el compresor es un hermetico copeland scroll de 6,5 HP. Es un equipo de 18000 frigorias.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.