file Pregunta Evaporador ruidoso en acondicionador de aire split / dividido

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
#15010 por madi_maggio
Respuesta de madi_maggio sobre el tema Re: evaporador ruidoso
si, claro, los flapers o fliper también, ah no, ese es un pescado... sera la luna o el sol?,... decime, es frió calor, no? ah, umh que falla produciría alta presión y ruido en evaporador? siendo que la carga de refrigerante esta bien, porque me supongo que habrás hecho un poco de ingeniería social para saber si el cliente te mintió, (y alguien le cargo gas de mas ), me supongo que le preguntaste al cliente como paso, si fue después de un día de mucho calor o como.... muchas suposiciones....

до скорой встречи

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#15013 por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Re: evaporador ruidoso
Pregunta, el condensador decis que esta limpio, pero el forzador , esta funcionando bien???, si la carga de refri estaba bien cuando lo instalaste, para que le sacas??? o sospechas como dijo Damian de que alguien le echo gas de mas? Las valvulas puede dar alta presion de succion pórque tira a ecualizarce con la alta, pero me parece que no te daria alto consumo creo yo , porque el motocompresor no esta haciendo fuerza, ya que los flappers estan con perdida, se entiende?? no estara la bomba de calor haciendo de las suyas, y esta filtrando alta a la baja por mal cierre de la misma???


Saludos

Claudio
El siguiente usuario dijo gracias: madi_maggio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#15016 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: evaporador ruidoso
Se me ocurre que alguien tocó la unidad anteriormente. Puede que el ruido que hace el evaporador sea producto de la mezcla de refrigerante y gases no condensables...

Optaría por cambiar el refrigerante, vacío, carga por peso en lo posible, y a probar.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#15028 por Frio Millennium
Respuesta de Frio Millennium sobre el tema Re: evaporador ruidoso
Amigo si el equipo es frio-calor ( bomba de calor) , pudiera ser que la valvula de gas caliente te este fallando.... Que presion tiene en el lado de alta? , si tienes un fallo en esa valvula puedes tener una presion alta un poco baja ( como 200psi),

Para dos años de uso me parece que es muy rapido para fallarte los flapers o valvulas del compresor...

Si utiliza un tipo de resistencia para la calefaccion , te puede estar pasando que ese circuito esta activo, por eso se eleva la presion en el lado de baja y no te enfria.


Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • topo30
  • Avatar de topo30 Autor del tema
#15214 por topo30
gracias a todos por las respuestas volvi a controlar el split y lo prendi como es frio calor al prenderlo me empeso a largar aire caliente y en el control estaba en cool y ventilacion alta entonces me elevaba la preción tienia dos opciones o era la plaqueta que enviaba cualquier señal o era la bomba de calor, lo que hice fue sacar la plaqueta para controlarla la mande a un especialista todabia no tengo respuestas si no fuera la plaqueta, se cambia la bomba entera o solamente el solenoide.-