hola a Todos ,
Recién entiendo o creo entender los de los 5 grados , te estás refiriendo al recalentamiento .
Para medir el recalentamiento necesitas un termómetro , colocado a la salida del evaporador.
la diferencia entre la temperatura del termómetro y la temperatura del manómetro debe estar entre 2° C y 5° C
Pareciera que hay un poco de confusión en los conceptos , pero en normal al principio . Es como un chiste que no entendió. Te lo cuenta otra persona y ahí caes ,
Recién entiendo o creo entender los de los 5 grados , te estás refiriendo al recalentamiento .
Para medir el recalentamiento necesitas un termómetro , colocado a la salida del evaporador.
la diferencia entre la temperatura del termómetro y la temperatura del manómetro debe estar entre 2° C y 5° C
Pareciera que hay un poco de confusión en los conceptos , pero en normal al principio . Es como un chiste que no entendió. Te lo cuenta otra persona y ahí caes ,
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, mario80 y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- sergio luis
- Fuera de línea
#45919
por sergio luis
Respuesta de sergio luis sobre el tema presion alta en aire acondicionado split con R22
Hola Moino, buenos días. Medí ó cambiá capacitor del VENTILADOR de UNIDAD EXTERIOR, probablemente tengas un déficit en el rendimiento del mismo (toda vez que como dijiste, hayas limpiado dicha unidad exterior).
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, moino921
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- carlos alkraz
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2
#58104
por carlos alkraz
Respuesta de carlos alkraz sobre el tema presion alta en aire acondicionado split con R22
Habría que medirle el consumo al equipo también. Ademas de lo que ya han recomendado.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#58109
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema presion alta en aire acondicionado split con R22
Hola.
Que seria "no enfria bien"??
Aparte de las 60psi, que en realidad parece que son 70 y 90, tomaste alguna temperatura?
Antes de amputar, meter o sacar gas o lo que sea, hay que hacer un diagnostico y para eso nosotros analizamos parámetros fundamentales como presiones y temperaturas.
Cotejando el salto térmico, temp ambiente en la zona acondicionada, presion de baja y sobrecalentamiento total podes determinar si enfria bien o mal.
Que seria "no enfria bien"??
Aparte de las 60psi, que en realidad parece que son 70 y 90, tomaste alguna temperatura?
Antes de amputar, meter o sacar gas o lo que sea, hay que hacer un diagnostico y para eso nosotros analizamos parámetros fundamentales como presiones y temperaturas.
Cotejando el salto térmico, temp ambiente en la zona acondicionada, presion de baja y sobrecalentamiento total podes determinar si enfria bien o mal.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Línea blanca
- Lavarropas
- cambio motor 5 terminal por 6