question-circle Pregunta Como reparar perdida de Refrigerante R410A en aire split

Más
#58183 por sergio luis
Respuesta de sergio luis sobre el tema Como reparar perdida de Refrigerante R410A en aire split
Hola, Si está difícil encontrar la pérdida y la misma ocurre aparentemente sólo cuando el equipo está en funcionamiento (modo frío), es de esperar que la misma esté en la unidad exterior (condensadora en este caso). Toda vez que tienes la posibilidad de presurizar a 600 psi, te sugiero que desmontes la u.exterior y hagas lo que dijeron los colegas: desarmar dicha unidad completamente. Una vez libre de la plaqueta y del fan exterior y sin la carcaza, deberás sumergirla (presurizada ya a 600 psi) y observar detenidamente adónde esta la fuga. Digo detenidamente porque en ocasiones es tan chiquita que después de un rato sumergida la unidad, recién se manifiesta. Suerte.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#58185 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Como reparar perdida de Refrigerante R410A en aire split
Hola.
600 psi para comprobar estanqueidad es una locura. Ni en calor llegan a trabajar a esa presion.
Por la marca, no me extrañaría que se haya roto un caño de la serpentina en la u.i., en las chapas de los extremos o en la parte del aletado.
Yo probaría por separado las dos unidades. Con menos de 350 psi y calentando con aire y por zonas esa perdida aparece. No se ve porque el aceite sella la fuga.
Después de reparar, con una prueba a 400/450 psi suficiente para asegurar la estanqueidad de la instalación.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#58186 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Como reparar perdida de Refrigerante R410A en aire split
Sigo.
Ya me ira a decir alguno que se prueba a 1,5 veces la presion de trabajo del equipo. Lo acepto. Pero también hay que ver la calidad del equipo.
No es lo mismo un equipo europeo o japonés o yankee que un equipo armado en el sur con piezas chinas de una fabrica que por temporadas hace serpentinas, o bicicletas o adornitos para el arbolito de Navidad.
Aqui, con 400/450 alcanza. Y si dudan, calientan la unión con la pistolita de aire caliente. Eso es mas barato que reparar un equipo nuevo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#58187 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Como reparar perdida de Refrigerante R410A en aire split
Y ya se me salio la cadena.

EL VACIO NO ES PARA PROBAR ESTANQUEIDAD DE UNA INSTALACION O UN APARATO.

Si estan trabajando con una familiar y el evaporador esta pinchado, cuando se enteran ya llenaron de agua el circuito. Si estan instalando un Split y tienen 80% de humedad relativa, cuando ven q no "mantiene vacío" ya llenaron de humedad el circuito.
La operación de vacío solo es para retirar aire e incondensables del circuito. Con ayuda de nitrógeno y otras operaciones si se puede eliminar humedad del circuito, pero eso es otra cosa.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#58188 por Peter1959
Respuesta de Peter1959 sobre el tema Como reparar perdida de Refrigerante R410A en aire split
No se si te puede servir esto. Casualmente imstale un equipo r410 con 7m de caño . Infle con N2 a 350 psi , no detecte perdidas , vacio luego 40 minutos. No acuso perdida del mismo. Probecel equipo 120 psi estables. Todo bien y contento. Dos dias despues el equipo no enfriaba. La presion cayo a 60 psi mas o menos . Luego de eso agregue gas hasta llegar a 120 psi nuevamente. Hace dos meses que el equipo funciona bien . Solo agregue gas . La explicacion no la se ...
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, claudio barragan

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.