Pregunta duda sobre compresor tecumseh reciprocante
- martinie
#12098
por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Re: duda sobre compresor tecumseh reciprocante
El bajo valor de salto térmico en el evaporador puede ser un indicativo de un problema con el ventilador del mismo,
Yo lo interpreto asi:
si el ventilador gira muuuy lento,el salto termico es mayor,porque el aire que lo atravieza tiene mas tiempo para dejar calor.
Solo por una falla rarisima,si el ventilador girara a demasiada velocidad (mas de lo normal)el salto termico sería menor
Favor Diego desasname,si interpreto mal.
Guillermo
Yo lo interpreto asi:
si el ventilador gira muuuy lento,el salto termico es mayor,porque el aire que lo atravieza tiene mas tiempo para dejar calor.
Solo por una falla rarisima,si el ventilador girara a demasiada velocidad (mas de lo normal)el salto termico sería menor
Favor Diego desasname,si interpreto mal.
Guillermo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tantor
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1014
#12101
por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: duda sobre compresor tecumseh reciprocante
si el ventilador gira mas lento es decir a menor velocidad, la cantidad de metros cubicos necesarios no pasan y se congela la serpentina, tapandose de hielo,
Existe una X cantidad de metros cubicos fijos por tonelada de refrigeracion (para R-22 aire acondicionado), siempre y cuando cumpla con las normas .
Por supuesto(equipos chicos) vienen a veces con tres velocidades, para cuando colocas ducto poder compensar a veces la velocidad debido a que quizas por el proyecto de ductos lo necesitas. En maquinas grandes tienen poleas variable a fin de regular la rpm de la o las turbinas. Es muy raro que gire a mas velocidad de la necesaria ni con polea o cambiado las veloc.
Existe una X cantidad de metros cubicos fijos por tonelada de refrigeracion (para R-22 aire acondicionado), siempre y cuando cumpla con las normas .
Por supuesto(equipos chicos) vienen a veces con tres velocidades, para cuando colocas ducto poder compensar a veces la velocidad debido a que quizas por el proyecto de ductos lo necesitas. En maquinas grandes tienen poleas variable a fin de regular la rpm de la o las turbinas. Es muy raro que gire a mas velocidad de la necesaria ni con polea o cambiado las veloc.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
- #12104
por Diego
Para entenderlo mejor sería así:
La velocidad del aire pasando sobre el serpentín tiene considerable influencia tanto en el valor del valor de conductancia (U) como en las diferencias de temperatura (METD) y esto es importante en la determinación de la capacidad del evaporador. Cuando es baja la velocidad del aire, el aire pasando sobre el serpentín permanece un mayor tiempo en contacto con la superficie del serpentín y se obtiene un enfriamiento en un rango mayor de tiempo. De este modo son bajos los valores de diferencia de temperatura (salto térmico) y la razón de transferencia de calor. Al aumentar la velocidad del aire, se tendrá una mayor cantidad de aire por unidad de tiempo en contacto con el serpentín, se aumentará el valor de diferencia de temperatura (salto térmico) y se mejorará la razón de transferencia de calor.
Algo más para aportar más luz al tema, es un párrafo del libro Principios y sistemas de refrigeración de Edward Pita, en el capítulo dedicado a la Transferencia de calor dice así:
"un factor importante que afecta a la resistencia de la película de un fluido es la velocidad del fluido por sobre la superficie. La resistencia térmica disminuye a medida que aumenta la velocidad. Es por este motivo que la convección forzada mejora la transferencia de calor en comparación con la convección natural.
Respuesta de Diego sobre el tema Re: duda sobre compresor tecumseh reciprocante
En realidad es lo contrario de lo que dices Guillermo. Paso a explicarte el porqué, haciendo uso de un párrafo del libro Prinicipios de refrigeración de Roy Dossat, en la página 238 dice así:martinie escribió: Favor Diego desasname,si interpreto mal.
Guillermo
Para entenderlo mejor sería así:
La velocidad del aire pasando sobre el serpentín tiene considerable influencia tanto en el valor del valor de conductancia (U) como en las diferencias de temperatura (METD) y esto es importante en la determinación de la capacidad del evaporador. Cuando es baja la velocidad del aire, el aire pasando sobre el serpentín permanece un mayor tiempo en contacto con la superficie del serpentín y se obtiene un enfriamiento en un rango mayor de tiempo. De este modo son bajos los valores de diferencia de temperatura (salto térmico) y la razón de transferencia de calor. Al aumentar la velocidad del aire, se tendrá una mayor cantidad de aire por unidad de tiempo en contacto con el serpentín, se aumentará el valor de diferencia de temperatura (salto térmico) y se mejorará la razón de transferencia de calor.
Algo más para aportar más luz al tema, es un párrafo del libro Principios y sistemas de refrigeración de Edward Pita, en el capítulo dedicado a la Transferencia de calor dice así:
"un factor importante que afecta a la resistencia de la película de un fluido es la velocidad del fluido por sobre la superficie. La resistencia térmica disminuye a medida que aumenta la velocidad. Es por este motivo que la convección forzada mejora la transferencia de calor en comparación con la convección natural.
El siguiente usuario dijo gracias: tantor, ezescar
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- martinie
#12105
por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Re: duda sobre compresor tecumseh reciprocante
Yo creo que los dos estamos de diferente salto termico,yo hablo del salto terrmico de entrada y salida del aire que atraviesa el evaporador,vos hablas del salto termico del gas??.
El bajo valor de salto térmico en el evaporador puede ser un indicativo de un problema con el ventilador del mismo,
Guillermo
El bajo valor de salto térmico en el evaporador puede ser un indicativo de un problema con el ventilador del mismo,
Guillermo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- friocalor
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 22
#12116
por friocalor
alfredo
Respuesta de friocalor sobre el tema Re: duda sobre compresor tecumseh reciprocante
Claro, Tantor, mira es un equipo dividido, algo que tambien, pase por alto es que tiene cinco metros de altura entre evaporador y condensador, en total son 7 metros de tuberia y el equipo hace un mes y medio le di mantenimiento.
alfredo
El siguiente usuario dijo gracias: ezescar