Pregunta con que gas reemplazan al r12
- dexter
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 62
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
Hola Dexter.dexter escribió: ...una pregunta los que tienen filtro con visor de liquido cuando estan bien cargados con el mo49 como queda?
Tengo entendido lo siguiente (aunque no encontré confirmación "oficial"):
Los visores de líquido no sirven para los refrigerantes compuestos por varias mezclas (blends). Esto es debido al "glide" o deslizamiento que tienen. En cambio, en los refrigerantes puros, el deslizamiento no aplica.
Qué es el glide?
Es la diferencia expresada en grados centígrados, entre la temperatura en la que empieza a cambiar de fase un refrigerante y la temperatura a la que termina el cambio de fase. Todos los gases refrigerantes puros (R134a, R22....) y las mezclas de la serie R500 (R500, R502, R507A) tienen deslizamiento de 0ºC, ya que mantienen una temperatura constante en sus cambios de fase. El resto de refrigerantes, tienen un determinado valor de deslizamiento.
Entonces, por lo que yo entiendo, vas a ver algo de burbujas de gas en el visor cuando usas blends.
Si alguien lo explica mejor, adelante Contribuya con Conocimiento, o si me equivoco tiren a matar...
Saludos xsombrero
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
Proviene del Manual de Buenas Prácticas en Refrigeración versión Uruguaya. El fragmento que a continuación transcribo, habla acerca de la carga de mezclas azeotrópicas en sistemas con válvula de expansión. En la página 82 dice así:
Comprobar, como observación complementaria, que en el visor de líquido no pasan
burbujas continuamente. Aún con la instalación bien cargada se pueden observar algunas
burbujas eventualmente.
Digamos entonces, que podremos observar algunas burbujas pero no en demasía.
Cambio y fuera xfuma
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Tukku
- Fuera de línea
- Mensajes: 245
1 - No completar carga de refrigerante con este refrigerante a equipos que no conozcas que refrigerante tienen.
2 - La carga tiene que ser en fase liquida por tratarse de una mezcla de refrigerantes, de esa forma aseguras que no varien las proporciones de la mezcla.
Una forma de hacerla es alargando la manguera del analizador y hacer la carga por baja en forma muy lenta de manera que se haga el cambio de fase liquida a gas dentro de la misma manguera y asi no darle un golpe de liquido al compresor.
Espero te sirva mi humilde consejo, Saludos!!!
xsombrero
Como el frio no existe, nos dediquemos a la calefaccion ahora...!!!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
Hola Alberto, gracias por Participar. xokeyTukku escribió: La carga tiene que ser en fase liquida por tratarse de una mezcla de refrigerantes, de esa forma aseguras que no varien las proporciones de la mezcla.
Una forma de hacerla es alargando la manguera del analizador y hacer la carga por baja en forma muy lenta de manera que se haga el cambio de fase liquida a gas dentro de la misma manguera y asi no darle un golpe de liquido al compresor.
Lo de usar la manguera más larga está bueno el truco... xaha pulgar arriba xokey
Solo para aclarar para los mas novatos, cuando realizemos la carga de refrigerante en estado líquido, hacerlo de a "chorritos" pequeños. Lo más seguro es usar un difusor que no es ni más ni menos que un tubo capilar que haga de expansor antres de ingresar al circuito.
Como experiencia personal, yo no uso ningún expansor, solo cargo de a "chorritos"m hasta que el visor de mi manovacuómetro se llene hasta la mitad, y esa cantidad es la que ingreso lentamente al sistema. En poco tiempo veré de hacer un video para que vean cómo es. xookey
Saludos cordiales.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire con refrigerante R410A
- me pueden ayudar con los codigos de error de los split samsung inverter