file Pregunta Problema con Aire Acondicionado Carrier compacto Frío Calor 4600 Kcal/h modelo CQW18RAI

Más
#14592 por jorge777
flushar significa= limpiar, destapar etc.

Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, candilo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • conatem
  • Avatar de conatem
#14650 por conatem
dobledark


Efectivamente comentaste al principio que la solución la tenias frente a ti , aunque ahora después de algunos días, y desesperadas maniobras probablemente la situación sea otra.

En mi opinión el caso original se trata de carga excesiva de gas refrigerante, recordemos que no es lineal el comportamiento de carga con consumo ya que influyen muchos factores. mas bien es una delta.

el caso es que en ocasiones las lecturas no nos quedaran como quisieras.

comenta el estado actual.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#14675 por colo9
hola colega por lo que contas esta saltando por termico la alta presion es muy elevada ahi esta el problema el compresor esta debil o tambien puede ser que halla una obstruccion el la parte de alta o succio el condensador espero que esto te ayude.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#15463 por Moderador

dobledak escribió: Jorge, lamentablemente de lo que mencionas solo me falta flushar capilares que hoy lo voy a hacer. El resto esta todo controlado y bien desde un principio.

Gracias.
Diego.

Estimado:

¿Pudiste resolver el problema?

Sería bueno aprender de tu experiencia. Por favor no dejes de contarnos cómo te fue.

Muchas gracias.

Saludos cordiales.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#15466 por gustavozotta
El capilar que hace una especie de puente en la bomba de calor es el que traslada presión desde el circuito del sistema para mover la válvula.
Es decir: El solenoide de la válvula inversora en realidad no abre TODA la válvula sino que abre UNA PEQUEñA VÁLVULA que deja pasar presión de fluido para que éste se ocupe de hacer deslizar la corredera de la válvula.

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, CLAUDIO y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.