Pregunta Problema con Aire Acondicionado Carrier compacto Frío Calor 4600 Kcal/h modelo CQW18RAI
- dobledak
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 54
#15904
por dobledak
Aquí Naide rempuja a naide, porque naide es más que naide.
Respuesta de dobledak sobre el tema Problema con Aire Acondicionado Carrier compacto Frío Calor 4600 Kcal/h modelo CQW18RAI
Hola muchachos, finalmente le he dado solución a este equipo!!!!!!!!!!
Luego de cambiar el motocompresor por un Toshiba 4500 kcal. y dejando las presiones en 62 Psi de baja y 260 Psi de alta, quedó funcionando a la perfección, con diferencial de temperatura de 12 ºC.
Para los que venían siguiendo esta agonía, ahora que la solución esta a la vista todavía me pregunto:
¿Donde pudo estar el inconveniente dentro del motocompresor, para producir la extraña falla que me orientaba a creer en una obstrucción del circuito????
Muchas gracias a todos por sus aportes.
Luego de cambiar el motocompresor por un Toshiba 4500 kcal. y dejando las presiones en 62 Psi de baja y 260 Psi de alta, quedó funcionando a la perfección, con diferencial de temperatura de 12 ºC.
Para los que venían siguiendo esta agonía, ahora que la solución esta a la vista todavía me pregunto:
¿Donde pudo estar el inconveniente dentro del motocompresor, para producir la extraña falla que me orientaba a creer en una obstrucción del circuito????
Muchas gracias a todos por sus aportes.
Aquí Naide rempuja a naide, porque naide es más que naide.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, CLAUDIO
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dariolopez
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 17
#15913
por dariolopez
Respuesta de dariolopez sobre el tema Re: Problema con Aire Acondicionado Carrier compacto Frío Calor 4600 Kcal/h modelo CQW18RAI
Hola Dobledak me alegro que hayas recuperado la autoestima yque hayas resuelto tu problema, gracias por compartirlo!!!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- colo9
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 356
#15914
por colo9
Respuesta de colo9 sobre el tema Re: Problema con Aire Acondicionado Carrier compacto Frío Calor 4600 Kcal/h modelo CQW18RAI
o sea que el motor estaba fallado
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- fide2007
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1
#15941
por fide2007
Respuesta de fide2007 sobre el tema Re: Problema con Aire Acondicionado Carrier compacto Frío Calor 4600 Kcal/h modelo CQW18RAI
Como es bomba calórica, habría que investigar la válvula de inversión, podría estar dejando pasar refrigerante, hacia el lado de baja, ( válvula quedó trabada en una posición intermedia).
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- geston
#15947
por geston
Respuesta de geston sobre el tema Re: Problema con Aire Acondicionado Carrier compacto Frío Calor 4600 Kcal/h modelo CQW18RAI
Flash-gas
Saltar a: navegación, búsqueda
hola amigo ud no me conoce pero haber si le esta informacion
En refrigeración, se denomina flash-gas a la formación de burbujas de gas en la línea del líquido, que viene desde el condensador hacia el dispositivo de expansión.
[editar] Causas
Se produce cuando el volumen específico a la presión de trabajo, es inferior al volumen que puede ocupar el gas en el tubo de líquido, se produce entonces una evaporación parcial del refrigerante ocupando ese espacio.
Saltar a: navegación, búsqueda
hola amigo ud no me conoce pero haber si le esta informacion
En refrigeración, se denomina flash-gas a la formación de burbujas de gas en la línea del líquido, que viene desde el condensador hacia el dispositivo de expansión.
[editar] Causas
Se produce cuando el volumen específico a la presión de trabajo, es inferior al volumen que puede ocupar el gas en el tubo de líquido, se produce entonces una evaporación parcial del refrigerante ocupando ese espacio.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.