- #11483 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: GAFA HGNF 7500
Bueno, la premisa: "arreglar algo con lo que se tiene" no funciona en refrigeración.

Debo mencionar primero, que la reconversión de R134a por refrigerantes Blends no está estipulada en ninguna bibliografía, ni por ninguna empresa fabricante de refrigerantes. Esto no lo debió hacer el técnico anterior.

El sistema fue diseñado y testeado en fábrica para funcionar con X refrigerante, X capilar y X condiciones. Dado que en este caso, estamos reparando una unidad cuyo compresor no es el compatible con el que debiera ser, es como estar tanteando en medio de la oscuridad.

Además, no es culpa tuya ni del mecánico que agarre esa reparación, de que el cliente no tenga el dinero suficiente para colocar el compresor que realmente va.

El último manotazo de ahogado que propongo, es cambiar de refrigerante. En vez de usar MP39, usá el MP66 que está diseñado para bajas temperaturas de evaporación. Estoy casi seguro que va a rendir mucho mejor.

Aquí, además, hay una gran lección, puesto que el hecho de conocer cómo se comportan los refrigerantes y en qué clases de aplicaciones son convenientes usarlos, nos ahorraría muchos dolores de cabeza y pérdidas de tiempo innecesarias.
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • martinie
  • Avatar de martinie
#11500 por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Re: GAFA HGNF 7500
Bueno, la premisa: "arreglar algo con lo que se tiene" no funciona en refrigeración.

Además, no es culpa tuya ni del mecánico que agarre esa reparación, de que el cliente no tenga el dinero suficiente para colocar el compresor que realmente va.

Palabras santas Diego,la inexperiencia,y el echo de creer que esto es un apostolado,nos puede llevar a la ruina.

Leyendo lo que escribiste se me ocurrió una analogía,con la medicina.
El paciente tiene detectado un problema en el corazón.............pero mejor,lo operamos de amigdalas,que es menos complicado!!

Guillermo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • cerogrado
  • Avatar de cerogrado
#11515 por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: GAFA HGNF 7500
Hola, Pablomitico...
Hay quienes modifican el capilar para poder utilizar otro refrigerante...por ahi tenes la punta de una posible solucion...pero no es lo que sugiero, es solo a fin de que puedas buscar la manera de encontrar una solucion a tu problema...saludos,

cero

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.