question-circle Pregunta consulta sobre presiones de trabajo

  • el profe
  • Avatar de el profe
#2016 por el profe
Respuesta de el profe sobre el tema Re: consulta sobre presiones de trabajo
seri bueno tomar la medida de presion de alta quizas le han colocado un capilar muy corto o mas grueso y la presion de baja subira y por ende la de alta bajaria por tal razon habria que tomar las dos para una presion baja de 2 psi tienes que tener 180 en alta

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#2022 por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Re: consulta sobre presiones de trabajo
el profe escribió:

seri bueno tomar la medida de presion de alta quizas le han colocado un capilar muy corto o mas grueso y la presion de baja subira y por ende la de alta bajaria por tal razon habria que tomar las dos para una presion baja de 2 psi tienes que tener 180 en alta


Asi es Luis, estoy de acuerdo con vos, pero el dice que tiene un consumo de 2 amp que es un poco alto para ese motocompresor, que podria ser.-

Saludos

Claudio ;) ;)

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • cerogrado
  • Avatar de cerogrado
#2322 por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: consulta sobre presiones de trabajo
Hola, los equipos de Gafa con capacitor, sólo usan capacitor de marcha y no de arranque (electroliticos) la presion de trabajo correcta (aproximada) en la succion es de alrededor de - 7 psig, y la variacion de temperatura en el gabinete de entre 2 y 7 cº (termostato mediante). por los datos aportados sugiero una revision del condensador y el forzador del mismo... muy especialmente... tal vez esté girando, pero a una velocidad menor a la correctya, pronto a empacarse...
slda.,

cerogrado

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • cerogrado
  • Avatar de cerogrado
#2323 por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: consulta sobre presiones de trabajo
ahhhhhhhh... si el equipo nunca fue intervenido, y esa es la presion, funcionando el forzador bien y el condensador limpio, el compresor estaría en problemas...

slds