- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- consulta sobre presiones de trabajo
Pregunta consulta sobre presiones de trabajo
- el profe
#2016
por el profe
Respuesta de el profe sobre el tema Re: consulta sobre presiones de trabajo
seri bueno tomar la medida de presion de alta quizas le han colocado un capilar muy corto o mas grueso y la presion de baja subira y por ende la de alta bajaria por tal razon habria que tomar las dos para una presion baja de 2 psi tienes que tener 180 en alta
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Batracio
- Fuera de línea
#2022
por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Re: consulta sobre presiones de trabajo
el profe escribió:
Asi es Luis, estoy de acuerdo con vos, pero el dice que tiene un consumo de 2 amp que es un poco alto para ese motocompresor, que podria ser.-
Saludos
Claudio
seri bueno tomar la medida de presion de alta quizas le han colocado un capilar muy corto o mas grueso y la presion de baja subira y por ende la de alta bajaria por tal razon habria que tomar las dos para una presion baja de 2 psi tienes que tener 180 en alta
Asi es Luis, estoy de acuerdo con vos, pero el dice que tiene un consumo de 2 amp que es un poco alto para ese motocompresor, que podria ser.-
Saludos
Claudio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- cerogrado
#2322
por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: consulta sobre presiones de trabajo
Hola, los equipos de Gafa con capacitor, sólo usan capacitor de marcha y no de arranque (electroliticos) la presion de trabajo correcta (aproximada) en la succion es de alrededor de - 7 psig, y la variacion de temperatura en el gabinete de entre 2 y 7 cº (termostato mediante). por los datos aportados sugiero una revision del condensador y el forzador del mismo... muy especialmente... tal vez esté girando, pero a una velocidad menor a la correctya, pronto a empacarse...
slda.,
cerogrado
slda.,
cerogrado
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- cerogrado
#2323
por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: consulta sobre presiones de trabajo
ahhhhhhhh... si el equipo nunca fue intervenido, y esa es la presion, funcionando el forzador bien y el condensador limpio, el compresor estaría en problemas...
slds
slds
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- Refrigeración en un buque factoría.