Pregunta Se me armo un choclo
- logioccoguillermo
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 157
#37565
por logioccoguillermo
Guillermo
Respuesta de logioccoguillermo sobre el tema Se me armo un choclo
Si efectivamente Diego la placa de características indicaba carga de 750 gramos de R22... por eso no insistí con el equipo para cargar mas refrigerante... porque la temperatura ambiente era muy baja de 20 grados.. entonces supuse que la carga era la correcta a pesar de que la presión de succión era de unos 50 psi... por eso decidí no agregar mas refrigerante... en ese caso lo podía sobrepasar...
Bueno chicos alguna acotación mas..?
Creo que estimo cerrar el tema.....
Saludos y gracias a todos....
Bueno chicos alguna acotación mas..?
Creo que estimo cerrar el tema.....
Saludos y gracias a todos....
Guillermo
El siguiente usuario dijo gracias: ururef
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#37578
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Se me armo un choclo
Pequeño detalle, temp. de 20º, posiblemente cuando termino la carga estaba por cortar, retiro lo dicho, a veces doy por hecho que la temperatura ambiente esta por arriba de los 25 o 27º,.
Maestro mis disculpas, usted sabe que es con buena onda, saludos.
Maestro mis disculpas, usted sabe que es con buena onda, saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933, logioccoguillermo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- naikin
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 36
#37586
por naikin
Si no confÃas en ti mismo, nadie lo hara
Respuesta de naikin sobre el tema Se me armo un choclo
capas con este trabajo no gano dinero tolosa querido.. pero gano experiencia.. con este trabajo aveces se gana o otras no.. y no digas como que todo es tan facil.. porque queda feo...
Si no confÃas en ti mismo, nadie lo hara
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- frio1933
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 893
#37591
por frio1933
Respuesta de frio1933 sobre el tema Se me armo un choclo
Hace ya mucho tiempo utilizo la formula de : Temperatura ambiente + 30 y me dio buen resultado siempre
Ejemplo: temperatura ambiente 25º c. + 30 = 55 psi de baja
Esta formula no me pertenece, es de Batracio (Claudio Pagano) quien la suministro en un post de hace tiempo aqui en el foro, un abrazo.-
Enrique
Ejemplo: temperatura ambiente 25º c. + 30 = 55 psi de baja
Esta formula no me pertenece, es de Batracio (Claudio Pagano) quien la suministro en un post de hace tiempo aqui en el foro, un abrazo.-
Enrique
El siguiente usuario dijo gracias: naikin, luiggi1954 y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- aire james 12000 btu se apaga motoventilador