check Solucionado Problema con fabrica de hielo en cubitos

Más
- #56061 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Problema con fabrica de hielo en cubitos

vaqueano754 escribió: por lo que al no inyectar la VET refrigerante por uno de los capilares del distribuidor (*) que alimenta medio evaporador, me da todo el tiempo vapor sobrecalentado a la altura del bulbo termostatico de la VET.
(*) ¿Cada capilar inyecta a cada mitad del evaporador o las dos mitades del evaporador se abastecen desde el distribuidor?


Hola vaqueano.
Tu problema es uno de esos dos capilares trancados.
Primero y principal, deben ser exactamente iguales en sección y largo.
Si TODO el líquido q sale de la Vet pasa por un solo evaporador, a la salida no tenes vapor con alto recalentamiento, al contrario, es muy bajo. Y eso te añade una segunda falla, la Vet se cierra y circula poco refrigerante.

Para salir del brete, recuperar gas y limpiar MUY BIEN y a conciencia ambos capilares, quitando Vet y soltando los capilares por el extremo de los evaporadores. Con los capilares sueltos y con buena presion de nitro corriendo por ellos (40/50 psi) calentalos bien asi se derriten las ceras y el aceite viejo y se arrastra toda la mugre.
Obviamente un buen filtro nuevo antes de poner en marcha.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gag2009, vaqueano754

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#56084 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Problema con fabrica de hielo en cubitos
Bueno a mi ver falta refrigerante, has la limpieza incluso del filtro de la vet, y luego carga refrigerante hasta que la presión de alta llegue al menos a 160 psi y tengas retorno húmedo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, gag2009 y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#56091 por vaqueano754
Respuesta de vaqueano754 sobre el tema Problema con fabrica de hielo en cubitos
Muchisimas gracias a todos los que dedicaron su valioso tiempo para darme esa mano que me fue de muchisima utilidad!!!
Les comento que hice una limpieza completa del sistema con R141b, barrido con Nitrogeno, le cargue Refrigerante "R437a" (MO49 Plus), y las presiones me quedaron en 27 psi (baja) y 160 psi (alta), y de igual modo no lograba formarse los cubitos. Entonces (visualice que la VET, estaba bastante toqueteada), y decidí cerrarla por completo y a abrirla de a 1/4 de vueltas cada 5' y logre el recalentamiento a las 1 y 1/2 vueltas de apertura.
Adjunto el link de un vídeo de como quedo la maquina en su primer producción después del tratamiento.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, gag2009 y 4 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#56100 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Problema con fabrica de hielo en cubitos
Muy interesante vaqueano!

Podrías comentarnos en qué consiste el funcionamiento del equipo...? Te animas...?
El siguiente usuario dijo gracias: vaqueano754

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#56109 por vaqueano754
Respuesta de vaqueano754 sobre el tema Problema con fabrica de hielo en cubitos
Por el pedido del colega Diego, tratare de explicar El funcionamiento de la maquina: comienza el ciclo cargando agua en la bandeja con una bomba eléctrica que corta con un flotador que desactiva los contactos eléctricos de la bomba, y empieza a inyectar refrigerante por la VET, un motor que hace girar un eje con paletas que agita el agua de la bandeja para que no se forme una solo bloque de hielo, que cuando los cubitos se engrosan rosan las paletas moviendo en forma de péndulo un bracito que golpea cada vez mas fuerte un contacto que hace girar una rueda que activa dos contactos a la vez: 1 se activa un motor que hace descender 90 grados la bandeja para que caigan los cubitos al deposito, 2 se activa la válvula solenoide para dejar pasar el gas caliente al evaporador para que los cubitos se desprendan. Luego la bandeja regresa a su estado original para comenzar el ciclo nuevamente.
El ciclo completo dura unos 32 minutos mas o menos, aunque el manual del equipo dice cada 20´
Un abrazo gente! Gracias por los aportes.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, alfrio y 5 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorModeradorfrio1933gag2009Charruadsbordon