file Pregunta ¿Es posible modificar la capacidad frigorífica alterando el seteado de la válvula de expansión termostática?

Más
#13489 por luis1729
El bajo resultado de rendimiendo de un sistema frigorifico, nos da ganas de tocar dicha valvula, que viene regulada de fabrica, para probar si sube el frio, con un compresor deficiente en un caso especial el cliente sin dinero para su recambio, seria un caso especial el tocar el regulador de la valvula, muchos tecnicos en diferentes epocas del año regulan dicha valvula para mejorar el rendimiento, en mi forma particular soy enemigo de tocar dicha valvula y buscar rendimiento por otro lado, limpieza de condensador y de circuito completo, ajuste de presostatos carga de refrigerante, en caso de llegar a sospechar de dicha valvula procedo a su remplazo directamente.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, josal y 3 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#13490 por gusa
BUenas, lo que realmente hacemos al regular el vástago de la válvula de expansión termostática es modificar el sobrecalentamiento a la salida del evaporador.
Si realmente lo que queremos es modificar el caudal de refrigerante, hay que modificar la regulación interna de la válvula pero es muy muy difícil, además hay que pensar en que sobre cada operación que realicemos hay que envasar el gas, desarmar la válvulas, etc. con los inconvenientes que ello acarrea, una solución es cambiar la v´lvula por una de orificio intercambiables y solucionamos el problema a un bajo costo.
Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, Moderador y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#13492 por dexter
claro que se puede modificar la capacidad frigorifica alterando el seteo de la valvula de expansion... pero es logico que el equipo va a funcionar en forma optima con es seteo correcto de la misma... de ahi si yo abro o cierro la valvula lo unico que voy a conseguir va a ser que la capacidad frigorifica sea disminuida o lo que es peor consecuencias grabes para el compresor en el caso de que aspire liquido o se eleve el consumo por alta presion de condensacion
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, Moderador, the frio y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#13493 por totaline
MI INFORMACION ESPERO Y TE AYUDE LO QUE TE DARIA ESE CAMBIO SERIA UN DECENSO DE TEMPERATURA TEMPORAL EN ALGUNOS CASOS NO SIEMPRE Y LA VERDAD NO TE AYUDA A MODIFICAR LA CAPACIDAD ESO SERIA TODO
ADIOS
El siguiente usuario dijo gracias: Moderador

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • friopam
  • Avatar de friopam
#13496 por friopam
buenas tardes a todos, soy friopam recien registrado, espero colaborar en algo si es posible.
No se puede aumentar la capacidad de un sistema de esta manera, solo modificaran el sobrecalentamiento, y tocar el sobre calentamiento solo ayudara en un sistema bien armado a que no aparezcan retornos peligrosos para el compresor, o aumentandolo en demasia que no se aproveche la totalidad del evaporador y a la salida del mismo tengamos un vapor sobrecalentado y no refrigeremos correctamente el motocompresor.
siempre que se desee modificar el sobrecalentamiento usar manometro instalado a la salida del evaporador
y termometro con el bulbo bien sujeto al caño de succion y aislado de la corriente de aire .
todo entre la salida del evaporador lo mas cercano posible al bulbo de la valvula termostatica
saludos