lock Pregunta aire samsung

Más
#1824 por regatta
Respuesta de regatta sobre el tema Re: aire samsung
Hola !
En mi opinion sos dos prrblemas distintos, que quizas tengan el mismo origen (algun pico de tension tal vez ?), tendrias que indagar en el cliente para que te cuente cuando empezo la falla y como se dio el caso.

Como decia antes tenes dos problemas distintos

1) No funciona motocompresor

2) No da señal como para llevar 220 v a la unidad exterior.



Para la 1) lo que yo haria, es como primer medida, destapo la bornera de la unidad exterior
Saco la conexcion de linea y neutro, (no especificas si es frio solo o frio calor) y conecto mis pinzas cocodrilo y energizo directamente desde ahi.
Reviso que no sea el capacitor (si el capacitor esta malo no va a arrancar el aire) (te convielle llevar en el maletin capacitores como para salir del paso).
Si el capacitor esta bien y no arranca, kaput el motocompresor.

Y para el punto 2)
fiajte que el control este en la funcion correcta y qu el sensor me permita encender el equipo.
Con estos dias frescos si lo probas en frio y si no lo pones en 17 y a veces le das un poco de calor al sensor, nunca la plaqueta te va a mandar la señal.
Si esta en frio en 17 y con el sensor caliente, tendrias que tener tension en los bornes linea y neutro ( O 1 y 2)
Si es frio calor fijate que el ventilador de la unidad exterior casi siempre se energiza con el borne 3
O sea que tendrias que tener 220v entre 1 y2 y 220 v entre 2 y 3
Siendo en este ejemplo 2 el neutro y 1 para motocompresor y 3 para ventilador.

Segui contandonnos a que solucion llegaste, asi le sirve a otros colegas para cuando tengan un problema similar,


Saludos
El tema ha sido cerrado.
Más
#1825 por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Re: aire samsung
Apoyo al 100% lo que dice Regatta.-
El tema ha sido cerrado.
  • el especialista
  • Avatar de el especialista
#1827 por el especialista
Respuesta de el especialista sobre el tema Re: aire samsung
Hola a todos creo que el compresor paso a una mejor vida, en mi zona nunca tenemos 220 asi que es bastante comun estos casos si cambiando el capacitor no arranca no des muchas vueltas y cambialo. L que si puedo compartir eque tambien fallan mucho la placas de los split, justamente tengo una que no responde a nada ni siquiera prende la luz ni hace ruido la placa esta muerta para mi pero como yo no las arreglo no se tengo un tecnico que me las repara hasta ahora no le fallo ninguna para mi es un capo no quiero abarcar mucho sino se escapan detalles y el sol sale para todosno :lol: :lol: :lol:
El tema ha sido cerrado.
  • el especialista
  • Avatar de el especialista
#1828 por el especialista
Respuesta de el especialista sobre el tema Re: aire samsung
lo que me olvide de decirles la placa es de un sansung pero de 3000
El tema ha sido cerrado.
Más
- #1832 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: aire samsung
El último recurso que quedaría probar, es colocar un circuito de arranque equipado con relé voltimétrico, capacitor de arranque de 100 uf y el capacitor de marcha propio del equipo original. Si depués de esto no arranca, el compresor pasó a mejor vida.

Creo que también vienen unos arancadores marca Supco o algo sí.

En la sección Descargas, Casclima agregó ese circuito creo, fíjense AQUÍ

Saludos.

Diego
El tema ha sido cerrado.