question-circle Pregunta Como cargar gas al aire acondicionado split en invierno

Más
- #47919 por pablo_l2
Respuesta de pablo_l2 sobre el tema PROBLEMA PARA CARGAR SPLIT EN INVIERNO
Hola , mi metodo para carga en invierno es:
poner el aire en modo ventilacion y en la unidad exterior energizar motocompresor y fan( tengo un alarge con termica y cable con pinzas cocodrilo, ¿se entiende?.
Y recomiendo fuertemente calentar el envase del refrigerante,agua caliente o pistola de calor.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#47920 por chispas-gs
Respuesta de chispas-gs sobre el tema Como cargar gas al aire acondicionado split en invierno
Si al equipo tuvieses que hacerle una carga adicional y ya esta funcionando tienes varias opciones:

Modo frío ( si estas en invierno y no tiene test run puedes engañarla con calor de un secador de pelo,por ejemplo ) y por peso en fase liquida completas.Ten en cuenta que las cargas por metros dependen de su sección,si es 1/4--3/8=8g/m,1/4--1/2=16g/m,etc

Recuperando refrigerante en la ue y cuando entre en vacío cierras válvulas y aprovechas que esta en atmósfera negativa para metersela

El equipo en bomba de calor y quitar la alimentación ala válvula de 4 vias

Con recuperadora estando el equipo parado

Etc,etc

No obstante te digo que si la instalación tiene 10 metros menos 5 de la precarga serian 5x8 gr=40 gr,no afecta prácticamente nada al rendimiento nominal

Son mayores las perdidas al conectar los latiguillos que se pierde en la atmósfera y en los latiguillos ( los que no utilizan conectores rápidos ) que los beneficios por la carga adicional

No te guíes por las presiones ya que varían en función de las temperaturas

25 gr/metro lo veo exagerado.Es la proporción de refrigerante que entra dentro de ese volumen

Adjunto tabla de carga adicional en función del grosor de la tuberia


Archivo adjunto Cargadegasadicional.pdf no encontrado


Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada

Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.

El siguiente usuario dijo gracias: Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#47922 por LHaedo
Gracias a todos por la ayuda prestada cada aporte me biene muy bien. recien estoy empezando y es el primer invieno que me toca realizar servicios y con la experiencia se hace uno. Gracias!!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#47923 por sac@
de acuerdo con chispas, la carga debe realizarse por peso y son 10 gr por mt/l de cañeria, consejo nunca completes la carga por presion, mucho menos en invierno, sino la tenes muy clara, 110 psi de retorno a una temperatura de 10 ºC es demasiado, lo estarias sobrecargando
recuperale el gas, y carga por peso, antes verifica que no tenga ninguna fuga

saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#47924 por patoo
Lo de 25 gr lo de saque del manual del equipo en cuestion. Solo q este manual q tengo es de R22, por eso aclare q habria que ver con el R410. Es lo recomendado por el fabricante..

Saludos