file Pregunta Aire acondicionado split TCL 3000 frigorías no arranca compresor.

Más
#14385 por electrofrio
hola manugon, decis que llega tension a todo el circuito pero todo el circuito tambien comprende llegada de 220v al compresor? si no llega quizas debas chequear que la placa este haciendo el seteo ,algunos equipos lo hacen unos minutos mas tarde que el turbo de la unidad interior, escucha si hace el click de seteo,sino verificar eso, y otra preguntonta pero es comun el control remoto tenia la temperatura por debajo de la ambiente para que accione el termostato?,otra pregunta tenias 220v en linea?, si todo esto estaba chequeado quizas debas probar el compresor desacoplado del sistema electrico general, identificando los bornes y puenteando con el capacitor haber si arranca por si solo, y medir el amperaje.saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#14403 por ovacapo
hoola ademas de verificar la llegada de electricidad a la unidad fijate que llegue en los terminos deseado y de la forma acorde ( que no este invertida la conexion),fuera de eso tiene Gas?,no tenes invertid al conexion del alvalvula de inversion de frio a calor?,estas alternativas hay que verificarlas
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#14455 por colo9
como estas colega yo te diria como primera medida conectar la condensadora directa entre linea y neutro de la bornera ,segundo ver si toma carga el capacitor lo energizas a 220v y luego con un destornillador tocas los dos terminales tiene que hacer chispas,terceros ves el termico que en algunos motores no se puede por que son internos y por ultimo revisas con el tester les tres bobinas que tengan continuidad no asi al chasis que indica en corto, espero te sirva
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#14469 por sergiotio
hola lo mas repido testea el motocompresor o dale tencion directa a la unidad exterior

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • conatem
  • Avatar de conatem
#14486 por conatem
Colo9

Creo que el colega que abrio el post ya esta hospitalizado por eso de usar el destornillador y crear chispitas con 220 VCA, sin ofender no me imagino
ese tipo de practicas en un profesional.

es peligroso y lejos de electrocutarte te puede causar seguera o minimo daño a la cornea, mejor primero usa el tester y el desarmador emplealo para lo que es atornillar o desatornillar

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gustavozottagag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena