Respuesta de ururef sobre el tema Re: valvula solenoide 50 ba carrier
Hola colega, puede trabajr con presostato que junte el gas o de otra manera, se abre el circuito cuando se apaga el compresor, eso hace que se mantenga la presión "relativamente baja " al arrancar el compresor, o sea que puede conectarce y desconectace junto con el compresor. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gustavozotta
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- martinie
#16061
por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Re: valvula solenoide 50 ba carrier
Pa que uste vea!!.
Le dijo el nieto a la abuela........(vendio la dentadura,para comprarle unos lentes)
www.google.com.ar/search?q=pump+down&hl=...sAQ&biw=1024&bih=615
www.danfoss.com/Latin_America_spanish/Ne...9E-F5ABDE5B4290.html
www.thermarclima.com.ar/esquema2.htm
Buen provecho
Guillermo
Le dijo el nieto a la abuela........(vendio la dentadura,para comprarle unos lentes)
www.google.com.ar/search?q=pump+down&hl=...sAQ&biw=1024&bih=615
www.danfoss.com/Latin_America_spanish/Ne...9E-F5ABDE5B4290.html
www.thermarclima.com.ar/esquema2.htm
Buen provecho
Guillermo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tantor
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1014
#16067
por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: valvula solenoide 50 ba carrier
la valv solenoide en un BA (BA es por torre de enfriamiento su condensacion BB es pr aire) si esta en una de las linea de liquiido .Es que tiene dos valv expansoras y seis cilindros el comp.
Ademas el termostato es de dos etapas. Es decir cuando llega a casi la temp deseada de confort el termostato corta una solenoide (no deja pasar mas gas refrigerante a un sector del evaporador) . Tambien da la orden a la solenoide ubicada en la cabeza del cilindro (casi siempre el izquierdo) de esa manera queda comprimiendo en cuatro nada mas (economiza energia).
Ademas el termostato es de dos etapas. Es decir cuando llega a casi la temp deseada de confort el termostato corta una solenoide (no deja pasar mas gas refrigerante a un sector del evaporador) . Tambien da la orden a la solenoide ubicada en la cabeza del cilindro (casi siempre el izquierdo) de esa manera queda comprimiendo en cuatro nada mas (economiza energia).
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, martinie y 2 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- anibal f
- Autor del tema
#16103
por anibal f
Respuesta de anibal f sobre el tema Re: valvula solenoide 50 ba carrier
gracias guillermo ,me fueron muy utiles tus enlaces
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- anibal f
- Autor del tema
#16104
por anibal f
Respuesta de anibal f sobre el tema Re: valvula solenoide 50 ba carrier
el compresor no lo vi,esta en reparacion,lo voy a observar con tus datos,gracias tantor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración automática
- Heladeras No Frost
- Whirlpool WRW47x1 problemas de placa