file Pregunta Datos nuevos aire acondicionado split cambio de motor

Más
- #17383 por colo9
split 4500 frio calor
en la placa dice maxima corriente 10.5 amp
despues de 40min de trabajo estos son los daos
cantidad de gas que lleva 1150kg, le cargue 800grs
amp dice la placa 8.5 ,esta en 8.5
temp amb 24°
delta t 7°
s.cal 4°
presion linea liquido 260psi
presion baja 70psi
temp motor 56°
distancia entre cañeria 2 metros
mi pregunta si le completo la carga se me van los registros muy altos que opinan
El siguiente usuario dijo gracias: tantor

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#17384 por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: datos nuevos slpit cambio de motor
si le agregas mas estoy seguro que se quema, hoy que no tenes 36º C de temp ext permanente un par de dias, a cuanto pensas que se van las presiones.
Consulta en las dos llaves de servicio de la unit ext tenes conexion para medir presion o donde estas midiendo los valores que acusas

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#17385 por colo9
Respuesta de colo9 sobre el tema Re: datos nuevos slpit cambio de motor
baja en servicio y alta puse valvula donde controlan de fabrica salida condensador con la temperatura de hoy y carga completa tendria que estar en 45o 50 en baja
El siguiente usuario dijo gracias: tantor

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#17386 por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: datos nuevos slpit cambio de motor
Una opinion (consejos dicen dan los padres), los equipos de aire acondicionado los dejo en 58/60 psi de succion, ese es el valor de trabajo de un split de R22 , despues de una hora de trabajo,
Ahora bien si colocaron un equipo split en un lugar sin tener en cuenta la orientacion, los metros cubicos, las cargas termicas internas, las fugas del recinto, etc y lo compraron porque el vendedor que tambien venden planchas y cocinas le dijo ESTE ES EL EQUIPO ES MUY BUENO,tenemos un problema que no es nuestro problema porque el cliente compro el equipo incorrecto.
Muchas veces repare equipos y una ves in situ el equipo obvio no rendia porque donde iba 6000 habian colocado un 2200 de oferta en EA.. o CAR....o en Cot....
Por eso cuando uno retira el conjunto debe observar este tema que es fundamental a fin de avisar al cliente.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#17387 por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: datos nuevos slpit cambio de motor
Disculpa donde exactamente colocaste la valvula no entendi