consulta de un frio -calor Publicado por nicobondel
Hola gente.
Mi pregunta es cuanta tº ambiental soporta la unidad exterior se un split ?
me comentaron que en el caso de que la tº sea menor a 0 (cero) grados no puedo poner en marcha al equipo por que se puede romper. Yo deduzco que puede ser por el agua condensada en la unidad que se puede congelar.
Agradezco sus opiniones
Saludos!!!!!!!!

niko!!!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#17632 por pablomitico
Respuesta de pablomitico sobre el tema Re: consulta de un frio -calor
No tendrías que tener ningún problema con temperaturas bajo cero de roturas, lo que si el rendimiento del mismo a esas temperatura es muy bajo ya que a esas temperatura se le complica el intercambio de calor.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, frio1933

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#17637 por ariel_pr
Respuesta de ariel_pr sobre el tema Re: consulta de un frio -calor
En realidad un aire acondiciona frio-calor por bomba de calor tiene la desventaja de estar limitado su rendimiento en la funcion de calor con respecto a la temperatura ambiente exterio, ya que como sabemos el mismo captura calor del exterio para traerlo al interior. no es un generador de calor como si lo es una resistencia electrica o una estufa a gas, el problema es hasta cuando se puede sacar calor del exterio, sabiendo que cuando se usa en calor la temperatuta exterior es baja. teoricamente se puede sacar calor a temperaturas extremadamente bajas (-100cº o mas), el problema es que esa cantidad de calor no nos sirviria para calentar un ambiente o lo que se quiera calefaccionar. hay equipos que en la placa dice su temperatura maxima permitida por ejemplo 35º, y tambien que diga su temperatura minima ejemplo 7º. si la temperatura temperatura maxima se excede unos grados tendremos una caida en la capacidad del sistema, pero podra funcionar siempre y cuanto no salte el protector termico. ahora si la temperatura baja a 5 seguramente funcione riendiendo un poco menos, ahora si cae muy cerca de cero grados, esto puede producir que el condesador se empiece a congelar, lo cual dadas la condiciones lo hace cada ve mas rapido y en cuestion de minutos tenemos el condensador completamente tapado de hielo, el cual si no se descongela rapidamente tendremos retorno de refrigerante liquido al compresor y ahi esta el verdadero problema, siendo en este momento la eficacia del sistema 0%, ya que la presion de descarga seria bajisima.Por suerte existen 2 tipos de descongelamiento en los split. el primer tipo es un descongelador por tiempo que lo maneja la placa de contro, y el 2º es un descongelamiento por sensor de temperatura externo, siendo mas preciso este ultimo, por que descongela solamente cuando existe hielo en el condensador. el primero no es de mi agrado, ya que los tiempos de desgongelamientos son calculados por el fabricante, que lo hace lo mas preciso posible en base a sus pruebas. el problema es que se puede dar la ocasion que el equipo se congele en un determina momento y el sistema no este en horario de descongelamiento, y tambien puede pasar que el sistema mande a descongelar siendo que el condensador no haya hielo.
El siguiente usuario dijo gracias: pablomitico, frio1933, SGLclima y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#17642 por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: consulta de un frio -calor
RECOMENDACION: en lugares de muy baja temperatura y descampados (tipo country) o zonas alejadas para que el equipo rinda ok en calefaccion mediante bomba de calor subir una medida la capacidad del equipo
Donde iria 3000 frigorias colocar 4500 frigorias obviamnente los costos no son los mismos pero los rendimientos si lo son, aca en Pinamar en vacaciones de invierno a veces hay 4/8 ºC durante casi todo el dia cerca del mar (locales y viviendas). Por experiencia personal realizando de esta manera se logro excelentes resultados
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, srozuna, josal y 4 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#17653 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: consulta de un frio -calor
bueno, voy a tirar una puntita, en una ocación se me congelaba uno de 36.000 BTU y se mantenía constantemente congelado y con el ventilador apagado, esto no dejaba que el equipo rindiera nada cuando mas lo necesitaban. La solución fué colocar (en aquel tiempo) dos bimetales uno que se cerrara cuando se congelara y con un relé de N/A y N/C apagaba el ventilador y actibaba la inversora, cuando esto pasaba, se abría el bimetal y arrancaba de nuevo. Si fuera ahora con un Convistato ya estaría pronta la cosa. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, srozuna, tantor y 3 persona(s) más.