Pregunta Presiones para líquido y succión de R410a en una acondicionador de aire split
- jorge777
- Fuera de línea
- Mensajes: 536
jcruzero escribió: Por favor, podrían indicarme cuales son las presiones de líquido y succión para un equipo split con ductos de 60000 BTU/h que trabaja con R410a.
Muchas gracias.
saludos la precion de sucion debe estar entre 118psig y la de linea de liquido 330 a 350psig, las presiones que mencionaste estan mas o menos en los parametros , pero seria bueno que midas el sobrecalentamiento para saber si no le llega refrigerante liquido al compresor.
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jorge777
- Fuera de línea
- Mensajes: 536
ururef escribió: Hola estimdo, solo colocá un termómetro en la salida del condensador y otro en la succión a 15 o 20 cm del compresor y medí sobrecalentamiento y subenfriamiento, es la mejor forma, para ayudarte un poquitín te diría que puede faltar gas, lo que implicaría tener que sacar toda la carga que tiene y poner de nuevo, prebia busqueda de perdida. Saludos
no estoy de acuerdo con que tenga que sacar todo el gas y volver a cargar, lo que le falta de gas es muy poco y se puede completar la carga.
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
- Mensajes: 2710
Toda la razón Jorge.
Pero las pruebas primero, quizá ni lo necesite. saludos