Pregunta Presiones para líquido y succión de R410a en una acondicionador de aire split
- jcruzero
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 5
- #18233
por jcruzero
Presiones para líquido y succión de R410a en una acondicionador de aire split Publicado por jcruzero
Por favor, podrían indicarme cuales son las presiones de líquido y succión para un equipo split con ductos de 60000 BTU/h que trabaja con R410a.
Muchas gracias.
También te puede interesar:
Refrigerante R410A: presión de trabajo
Tabla de conversion presion temperatura ambiente refrigerante R410A
Como se carga el gas refrigerante R410A en aire split sin carga
Muchas gracias.
También te puede interesar:
Refrigerante R410A: presión de trabajo
Tabla de conversion presion temperatura ambiente refrigerante R410A
Como se carga el gas refrigerante R410A en aire split sin carga
El siguiente usuario dijo gracias: elpocitano
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- HELSAT_termomecanica
#18238
por HELSAT_termomecanica
Respuesta de HELSAT_termomecanica sobre el tema Presiones para líquido y succión de R410a en una acondicionador de aire split
hola varon, tiene entre 93 y 97 psi el lado de baja. el lado de alta 430 mas o menos, pero estos valores son en referencia a temperatura ambiente de 25°C y presion atmosferica normal a nivel del mar. Suena extraño, pero son las condiciones que establecen en los ensayos, los que fabrican equipos.
Por otro lado, tenes que tener un manifold especifico para trabajar con ese gas.
saludos.
Por otro lado, tenes que tener un manifold especifico para trabajar con ese gas.
saludos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#18260
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: Presiones para líquido y succión de R410a en una acondicionador de aire split
Muy bueno Helsat cruz, Jcruzero te recomiendo leer en la placa unidad exterior y poner con balanza, allí tendrás datos para tu inventario.Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, frio1933
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jcruzero
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 5
#18287
por jcruzero
Respuesta de jcruzero sobre el tema Re: Presiones para líquido y succión de R410a en una acondicionador de aire split
Gracias por tu respuesta, te comento que en el lugar donde se instaló este sistema, la temperatura ambiente estaba como en 32-34ºC con una humedad del 84% mas o menos, las presiones que me marcaban los equipos eran 115 psi en baja y 310 en alta, es esto correcto, hay alguna tabla disponible para verificar estos valores contrastados con la temperatura ambiente? por favor si puedieran ayudarme con esto.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#18291
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: Presiones para líquido y succión de R410a en una acondicionador de aire split
Hola estimdo, solo colocá un termómetro en la salida del condensador y otro en la succión a 15 o 20 cm del compresor y medí sobrecalentamiento y subenfriamiento, es la mejor forma, para ayudarte un poquitín te diría que puede faltar gas, lo que implicaría tener que sacar toda la carga que tiene y poner de nuevo, prebia busqueda de perdida. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Línea blanca
- Lavarropas
- codigos