Pregunta cuando se que un equipo tiene taponamiento
- FEROZLEON
- Fuera de línea
- Mensajes: 215
no solo un taponamiento te causara esto, tambien bajo aislamiento electrico de las bobinas del compresor ( que solo lo podras verificar con un medidor tipo megger), hasta un exceso de carga de gas refrigetrante tambien ocasiona lo que comentas,ventilador de condensador en mal estado( bajas revoluciones o detenido) tambien te ocasionara lo que comentas,
invariablemente de entrada necesitas verificar con manometros la presion, con multimetro, los voltajes de alimentacion,con el amperimetro de gancho el consumo, con un termometro, la temperatura de cabeza de compresor,con un capacimetro los valores de los capacitores tanto de compresor como de ventilador. ) suerte
Por la entalpia, el universo va hacia su equilibrio termico, o sea, va inexorablemente a su muerte...
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jorge777
- Fuera de línea
- Mensajes: 536
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
En el hipotético caso, de que ocurriera lo que mencionas, yo me atrevería a sospechar que el origen de la falla se acerca más a lo eléctrico y menos al comportamiento del sistema frigorífico en sí. Mi conclusión se debe a que he visto unidades que con taponamiento inclusive, sigue funcionando su compresor, pero claro está, no hay efecto frigorífico. Esto no aplica cuando el sistema está provisto de dispositivos que actúen por muy baja presión del lado de baja presión (un presostato por ejemplo).leoburgos escribió: Buenos dias amigos foristas tengo una duda, como se cuando un equipo bien sea splitt o de ventana, esta en presencia de un taponamiento u obstruccion, sin necesidad de desconectar las tuberias del compresor, ya que me encontre que el sistema electrico de un equipo esta en buen estado y el compresor apaga y prende sin heberlo ordenado la tarjeta.
gracias por su atencion que pasen buen dia. saludos.
Para poder diagnosticar la falla que mencionas, vas a necesitas las herramientas que te menciona Hugo Lisandro. Sin ellas, será como caminar con los ojos vendados...
Toma la corriente en el momento previo en que el compresor se detiene. Observa el comportamiento de las presiones al mismo tiempo. Pásanos esos datos, y recién allí podremos acercarnos a la verdad...
Saludos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tantor
- Fuera de línea
- Mensajes: 1014
Gracias
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- leoburgos
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 46
pero me llamo poderosamente la atension lo que comenta FEROZLEON:
""si el compresor se apaga y enciende como comentas (sin la señal de la tarjeta) es porque esta actuando el protector termico interno del mismo( una vez que se enfria vuelve a encender)--esto,pasados varios minutos .
Si no me equivoco creo que el compresor esta en presencia de ese mal. porque lo desconecte de las tuberias lo encendi y trabaja de la misma manera que cuando estaba conectado..
les comento que la tuberia de retorno estaba parcialmente doblada segun el dueño desde que lo instalaron aproximadamente 20 meses.( Las pruebas realizadas al equipo las empece despues de reparar el caño doblado.)
¿¿¿ porque un compresor llega a presentar esa falla que comenta el compañero FEROZLEON..?
Gracias por su atencion que pasen buen dia.
Gracias por au atencion..Saludos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- como probar rendimiento del compresor?