hola amigos,pregunto que presiones de alta deben medir los aires acondicionados en bajas temperaturas ambientales (aclaro estoy cordoba argentina) cuando funcionan en modo calefacción,si alguien tiene una tablita que me pase o informacion de relacion temperatura presion de 0 a 20 por ejemplo.
no se si me explico lo que necesito?,ya que ir a controlar un equipo en estas epocas de baja temperatura es mas facil mantenerlo funcionando en modo calefaccion por las lecturas de los sensores de temperatura y asi saber si tiene la carga adecuada de refrigerante,.
muchas gracias!!!!
no se si me explico lo que necesito?,ya que ir a controlar un equipo en estas epocas de baja temperatura es mas facil mantenerlo funcionando en modo calefaccion por las lecturas de los sensores de temperatura y asi saber si tiene la carga adecuada de refrigerante,.
muchas gracias!!!!
luis gimenez
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Moderador
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 205
#20626
por Moderador
Respuesta de Moderador sobre el tema Re: Medición de presión en modo calefacción en aire acondicionado
Estimado Luis, Bienvenido a Frionline.
Te pedimos por favor, que colabores con La Comunidad: no escribas con abreviaturas al estilo SMS. Cualquier duda estamos para ayudarte.
Gracias por comprender.
Moderador
Te pedimos por favor, que colabores con La Comunidad: no escribas con abreviaturas al estilo SMS. Cualquier duda estamos para ayudarte.
Gracias por comprender.
Moderador
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#20650
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: Medición de presión en modo calefacción en aire acondicionado
Es muy difícil opinar sin saber que equipo y que gas, además si las temperaturas son muy bajas, tendrías que tener equipos sobre dimensionados para que funcionen bien.En R22 la presión sube hasta las 340 psi y corta el ventilador, marcando el consumo máximo de placa según datos de fabrica. Es de saber que en casos de temperaturas muy bajas, el problema mayor es lograr que se deshiele cuando se apaga el ventilador(por eso lo de sobre dimensionarlo), con esos climas es ideal apuntar a equipamiento con calor por resistencia o complementados.Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- diegotec
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 18
- #20673
por diegotec
Gracias!!
Respuesta de diegotec sobre el tema Re: Medición de presión en modo calefacción en aire acondicionado
la medicion en equipos de aire acondicionado (con r22), funcionando en modo calor debe dar entre 320 y 340 psi. aprox.
tambien hay que tener en cuenta que dichos equipos no funcionan correctamente si las temperaturas exteriores estan por debajo de los 4c°.
siempre hay que hacer una medicion de la presion, pero tambien medir el salo termico, para que las mediciones arrojen mejor parámetro.-
tambien hay que tener en cuenta que dichos equipos no funcionan correctamente si las temperaturas exteriores estan por debajo de los 4c°.
siempre hay que hacer una medicion de la presion, pero tambien medir el salo termico, para que las mediciones arrojen mejor parámetro.-
Gracias!!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- luisgimenez
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 147
#20831
por luisgimenez
luis gimenez
Respuesta de luisgimenez sobre el tema Re: Medición de presión en modo calefacción en aire acondicionado
okey gracias
luis gimenez
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Pestaña en caño aluminio