Pregunta problema de encendido del compresor
- Gio´Colina
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 3
#36665
por Gio´Colina
problema de encendido del compresor Publicado por Gio´Colina
tengo un equipo mini split el problema es que cuando la terjeta manda la señal se activa el contactor enciende en ventilador de la condesadora pero no enciende el compresor.. pero cuando activo el contactor manualment enciende el compresor pero no el ventilador.. podrian ayudarme gracias
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- fransvac
#36666
por fransvac
Respuesta de fransvac sobre el tema problema de encendido del compresor
Buen dia,revisa que le llegue corriente al contactor,si no es asi,revisa el relay de señal del compresor en la tarjeta,si le llega corriente al contactor y no se acciona,revisa la bobina del contactor-
Saludos.
Fco.
Saludos.
Fco.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- hhsalas
#36669
por hhsalas
Respuesta de hhsalas sobre el tema problema de encendido del compresor
Revisa presostatos, que tenga gas, etc. Saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#36676
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema problema de encendido del compresor
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO toques nada raro!!!!!
Solo cambia el neutro de lugar.
Hay que tener en cuenta que los equipos traen una numeración y una letra: 1-N-2-3 y tierra.
el 1 de la interior con el 1 de la exterior-
El N de la interior con el N de la exterior, y queda todo biennnnnnnnn.
obvio que el 3 con el color de cable del 3 en el 3.
Pensemos que por algo el fabricante nos pone la forma de conectar ¿Por qué queremos que la tierra gire al revés?. Saludos
Solo cambia el neutro de lugar.
Hay que tener en cuenta que los equipos traen una numeración y una letra: 1-N-2-3 y tierra.
el 1 de la interior con el 1 de la exterior-
El N de la interior con el N de la exterior, y queda todo biennnnnnnnn.
obvio que el 3 con el color de cable del 3 en el 3.
Pensemos que por algo el fabricante nos pone la forma de conectar ¿Por qué queremos que la tierra gire al revés?. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: CLAUDIO, cuchillo, josal y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- hhsalas
#36680
por hhsalas
Respuesta de hhsalas sobre el tema problema de encendido del compresor
perdon entendi mal, dices que el contactor se activa pero el compresor no arranca y el fan si, pero accionando manualmente si arranca el compresor. En ese caso es el contactor que esta fallando en algun terminal que es solo para el compresor. Si el contactor tiene algun terminal libre prueba cambiando este ultimo. Saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- medicion de sobrecalentamiento