Idea problemas con un aire MARSHALL
- Diego
- Fuera de línea
#37223
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema problemas con un aire MARSHALL
Faltan los datos de las presiones durante el funcionamiento, la corriente, el suministro de voltaje...
El siguiente usuario dijo gracias: gustavo2013
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- cerogrado
#37224
por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema problemas con un aire MARSHALL
Hola, si el el equipo es nuevo... deja el trabajo para que lo resuelva el servicio técnico, si se dan cuenta que cambiaste los sensores, chau garantia... y por un par de sensores no es nada, pero si dentro del año tenes problemas con el mtc se vá a poner negra la cosa...
saludos,
cero
saludos,
cero
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- colo9
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 356
#37229
por colo9
Respuesta de colo9 sobre el tema problemas con un aire MARSHALL
me paso algo parecido una vez y termino siendo que no hacia buen contacto el toma en algun monento del dia si andaba ,empeza probando en la alimentacion que entra en la bornera de la unidad interior
El siguiente usuario dijo gracias: gustavo2013
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#37239
por josal
Respuesta de josal sobre el tema problemas con un aire MARSHALL
Hola Gustavo
1.- probaste el compresor
2.- probaste la inversora
3.- Unidad interior solo sale un 8
(Esta pruebas todo por separados)
Aquí podemos decir que le está llegando voltaje a la unidad interior, por los que nos indica una falla (
Hay que probar que el voltaje se suficiente (VAC). Porque funciono por dos semanas
Y todo indica que es falta de fase.
Hasta aquí puedes probar tomo de alimentación, bornera, cable de alimentación y como comentas que este equipo trabajo bien en 2 semanas, es muy probable que haya sufrido una subida de tención (muy común aquí ene Venezuela).
Cuando pasa esto el primer componente que se encarga de evitar un daño mayor en todo el sistema es el VARISTOR (Supresor de picos altos).
Ya comentas que el fusible está bien, te sugiero que cambies el varistor y pruebes
1.- probaste el compresor
2.- probaste la inversora
3.- Unidad interior solo sale un 8
(Esta pruebas todo por separados)
Aquí podemos decir que le está llegando voltaje a la unidad interior, por los que nos indica una falla (
Hay que probar que el voltaje se suficiente (VAC). Porque funciono por dos semanas
Y todo indica que es falta de fase.
Hasta aquí puedes probar tomo de alimentación, bornera, cable de alimentación y como comentas que este equipo trabajo bien en 2 semanas, es muy probable que haya sufrido una subida de tención (muy común aquí ene Venezuela).
Cuando pasa esto el primer componente que se encarga de evitar un daño mayor en todo el sistema es el VARISTOR (Supresor de picos altos).
Ya comentas que el fusible está bien, te sugiero que cambies el varistor y pruebes
El siguiente usuario dijo gracias: gustavo2013
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- cerogrado
#37240
por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema problemas con un aire MARSHALL
Hola, muchachada loca de Frionline....
Es muy loable indicar las posibles reparaciones, pero no tenemos que perder de vista que el equipo es nuevo, por lo que seguramente tiene garantia, y si se mete mano, corres el riesgo de no poder solucionar el tema y que la garantia se pierda...
saludos,
cero
Es muy loable indicar las posibles reparaciones, pero no tenemos que perder de vista que el equipo es nuevo, por lo que seguramente tiene garantia, y si se mete mano, corres el riesgo de no poder solucionar el tema y que la garantia se pierda...
saludos,
cero
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Aire acondicionado Split 3000 frig. Sigma falla en la plaqueta electrónica