#39222 por mad1914
split noblex 3.2kw. lo enciendo en modo frio anda 3 o 4 min ,se apaga el ventilador de la unidad interior y la luz verde de RUN y sigue andando el compresor unos 20 segundos y se apaga,el ventilador de la unidad exterior sigue funcionando 2 min mas y se apaga.la corriente es normal 4.5A,la presion baja a 15 con 22 grados de temp ambiente. psi cuando se apaga el fan de la unidad interior.
Saque los 2 sensores de la unidad interior,el del radiadir y el de caño, a temp ambiente los 2 miden iguales 5.8k los puse en el freezer y aumentan su resitensia parejo hasta llegar a 70 k los 2 en 2 minutos.son valores normales?pienzo que debe ser la plaqueta electronica.desde ya gracias .
Por corriente no corta ya que la nominal es de 5.6A
El siguiente usuario dijo gracias: tantor
El tema ha sido cerrado.
Más
#39225 por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema split enciende y apaga cada 4 minutos
si la presion baja a 15 libras (siendo R22) has tenido una fuga (en un gran porcentaje en las tuercas atras del evaporador),Recomiendo, probar fugas mediante nitrogeno, realizar vacio y carga completa
SUERTE
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, alfrio
El tema ha sido cerrado.
Más
#39230 por frio1933
Respuesta de frio1933 sobre el tema split enciende y apaga cada 4 minutos
Esta muy baja la baja, 15 psi con 22º c de ambiente es muy baja, seguro que te falta refrigerante, como te dijo Tantor tenes una fuga, presuriza, revisa bien, buen vacio y repone carga de gaspor peso, un abrazo.-

Enrique
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor, josal
El tema ha sido cerrado.
Más
#39241 por mad1914
Respuesta de mad1914 sobre el tema split enciende y apaga cada 4 minutos
no me explique bien:no dije que funciona a 15 psi ,sino se va a esa presion cuando se apaga el fan de la unidad interior.antes de bajar a 15 esta en 45psi.
Presurizar ,vacio y carga fue lo primero que hice.
reitero la falla:Se apaga el ventilador de la U.I. +- a los 3 min de funcionamiento y el compresor sigue funcionando por unos 30seg y se apaga,el vent de la Exterior sigue en marcha unos pocos minutos + a y se apaga.(todo esto en modo frio)
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
El tema ha sido cerrado.
  • cerogrado
  • Avatar de cerogrado
#39242 por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema split enciende y apaga cada 4 minutos
Hola...
Ahora es necesario dejar claro el tipo de refrigerante que usa el equipo. R22, R407c o R410a
Suponiendo que por las presiones descriptas estemos ante un equipo de R22, lo que sucede es que el sensor de caño de la unidad interior está sensando menos de 0 Cº en esas condiciones se detiene la turbina y vá a detener el mtc y forzador externo... asegurate que la temperatura de evaporacion esté cerca de los 2 Cº, lo que te dará aprox.5 o 6 Cº a la salida de aire de la unidad interior...
Por otra parte si con 45 psig (que es más baja de lo recomendable) se detiene antes que el mtc la turbina interior, lógicamente la presión bajará aúin más, antes de que se detenga el compresor... lo ideal que se detuviera el compresor antes que la turbina interior, pero los orientales que fabrican las plaquetas le configuraron el software asi...
saludos,

Cero
El tema ha sido cerrado.