Pregunta split enciende y apaga cada 4 minutos
- srozuna
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 63
#39249
por srozuna
Respuesta de srozuna sobre el tema split enciende y apaga cada 4 minutos
Apreciados colegas
seria interesante hacer funcionar por parte
1- ventilador de unidad interna en primer lugar
- si en esta parte de la prueba apareciera el inconveniente , verificar , bujes , turbinas limpias y o la tarjeta electrónica que esta dentro del moto turbina.
2- funcionando en calefacción , el inconveniente estaría por algunos sensores
espero haberte ayudado , saludos !!!!!!!!!!!!!!!!!
seria interesante hacer funcionar por parte
1- ventilador de unidad interna en primer lugar
- si en esta parte de la prueba apareciera el inconveniente , verificar , bujes , turbinas limpias y o la tarjeta electrónica que esta dentro del moto turbina.
2- funcionando en calefacción , el inconveniente estaría por algunos sensores
espero haberte ayudado , saludos !!!!!!!!!!!!!!!!!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor, plunos
El tema ha sido cerrado.
- cerogrado
#39251
por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema split enciende y apaga cada 4 minutos
Hola...
Antes de seguir les comento que busque y encontré que esto que hace el equipo se llama : "anti-freeze protection".
Describe mucho mejor de lo que yo hice, pero en inglés...
lo copio en word, ya que no sé por que mird. no me deja pegarlo directo, y los subo como archivo adjunto...
saludos,
Cero
Antes de seguir les comento que busque y encontré que esto que hace el equipo se llama : "anti-freeze protection".
Describe mucho mejor de lo que yo hice, pero en inglés...
lo copio en word, ya que no sé por que mird. no me deja pegarlo directo, y los subo como archivo adjunto...
saludos,
Cero
El tema ha sido cerrado.
- cerogrado
- #39252
por cerogrado
Adjunto el archivo en ingles...
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Respuesta de cerogrado sobre el tema split enciende y apaga cada 4 minutos
Este archivo está oculto a usuarios invitados.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verlo.
Adjunto el archivo en ingles...
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.
El tema ha sido cerrado.
- plunos
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 453
#39254
por plunos
Respuesta de plunos sobre el tema split enciende y apaga cada 4 minutos
Hola,descontando que el fan interior funciona normalmente,y contando con la punteria de Cerogrado para lanzar misiles en lo que a diagnosticos se refiere,y con la presion que indicas con r22 estarias evaporando aproximadamente a -5°,lo que podria denotar falta de refrigerante,incrementando el diagnostico la baja temperatura ambiente,yo en lo personal haria lo siguiente para ver si evoluciona o no: agregaria un poco de refrigerante ytaparia para no exederme,gran parte de la condensadora,esto deberia hacer elevar las presiones a niveles normales por lo que si estamos asertados desapareceria la falla,de no ser asi,deberemos seguir buscando.Un abrazo a todos y feliz por el reencuentro.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, cerogrado, tantor y 1 persona(s) más.
El tema ha sido cerrado.
- plunos
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 453
#39255
por plunos
Respuesta de plunos sobre el tema split enciende y apaga cada 4 minutos
Bueno,lo mio no es tan tecnico,pero al menos hasta ahora me ha dado resultados.A lo criollo.
El siguiente usuario dijo gracias: cerogrado, tantor, frio1933
El tema ha sido cerrado.