- #42507 por Refrifer
Una forma de medir muy fácil los sensores es en placa. Se mide voltaje. 2,5v. Si en vez de ese valor mide arriba o abajo 20 o 30% esta desvalorizada y hay que cambiarla. Saludos.

Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: chan, Fabian63, masaru

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#42510 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Como medir sensor de aire acondicionado split

Refrifer escribió: Una forma de medir muy fácil los sensores es en placa. Se mide voltaje. 2,5v. Si en vez de ese valor mide arriba o abajo 20 o 30% esta desvalorizada y hay que cambiarla. Saludos.

Estimado, una consulta:

El voltaje que circula a través del sensor es siempre el mismo?
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933, plunos, ururef

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#42512 por Refrifer
Respuesta de Refrifer sobre el tema Como medir sensor de aire acondicionado split
Hola Diego. No soy técnico, pero es una fórmula que me dieron y me da muy bien resultado. En la gran mayoría de las placas de aire acondicionado (100% de los casos en mi experiencia) el voltaje en placa de sensores es de 2,5v. Cuando está desvalorizada la resistencia del sensor es una forma rápida y precisa de darnos cuenta. También de esta forma controlamos cual es el valor correcto del sensor que tenemos que cambiar supone q no sabemos si va un sensor de 5 o10k, si al conectar el sensor nos da otro valor q no sea 2,5 no sería el correcto. Espero haber explicado más o menos bien. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, ururef

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#42514 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Como medir sensor de aire acondicionado split
Lo que tengo estudiado y si no recuerdo mal, es que al variar la resistencia del termistor, varía también el voltaje que circula por el mismo. El micro toma una decisión en base al voltaje que el sensor entrega. Voy a revisar mis apuntes.

Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, frio1933, plunos y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#42516 por Refrifer
Respuesta de Refrifer sobre el tema Como medir sensor de aire acondicionado split
Hola. Exactamente, al cambiar la temperatura el valor cambia, pero ese cambio es pequeño. Si te entrega 3,5v. O 1,5v. Esta desvalorizada.