Pregunta Como medir sensor de aire acondicionado split
- Refrifer
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 49
- #42507
por Refrifer
Como medir sensor de aire acondicionado split Publicado por Refrifer
El siguiente usuario dijo gracias: chan, Fabian63, masaru
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#42510
por Diego
El voltaje que circula a través del sensor es siempre el mismo?
Respuesta de Diego sobre el tema Como medir sensor de aire acondicionado split
Estimado, una consulta:Refrifer escribió: Una forma de medir muy fácil los sensores es en placa. Se mide voltaje. 2,5v. Si en vez de ese valor mide arriba o abajo 20 o 30% esta desvalorizada y hay que cambiarla. Saludos.
El voltaje que circula a través del sensor es siempre el mismo?
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933, plunos, ururef
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Refrifer
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 49
#42512
por Refrifer
Respuesta de Refrifer sobre el tema Como medir sensor de aire acondicionado split
Hola Diego. No soy técnico, pero es una fórmula que me dieron y me da muy bien resultado. En la gran mayoría de las placas de aire acondicionado (100% de los casos en mi experiencia) el voltaje en placa de sensores es de 2,5v. Cuando está desvalorizada la resistencia del sensor es una forma rápida y precisa de darnos cuenta. También de esta forma controlamos cual es el valor correcto del sensor que tenemos que cambiar supone q no sabemos si va un sensor de 5 o10k, si al conectar el sensor nos da otro valor q no sea 2,5 no sería el correcto. Espero haber explicado más o menos bien. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, ururef
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#42514
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Como medir sensor de aire acondicionado split
Lo que tengo estudiado y si no recuerdo mal, es que al variar la resistencia del termistor, varía también el voltaje que circula por el mismo. El micro toma una decisión en base al voltaje que el sensor entrega. Voy a revisar mis apuntes.
Saludos.
Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, frio1933, plunos y 2 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Refrifer
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 49
#42516
por Refrifer
Respuesta de Refrifer sobre el tema Como medir sensor de aire acondicionado split
Hola. Exactamente, al cambiar la temperatura el valor cambia, pero ese cambio es pequeño. Si te entrega 3,5v. O 1,5v. Esta desvalorizada.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, ururef
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.