file Pregunta Como medir sensor de aire acondicionado split

Más
#42554 por josal
Respuesta de josal sobre el tema Como medir sensor de aire acondicionado split
Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, plunos y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#42557 por josal
Respuesta de josal sobre el tema Como medir sensor de aire acondicionado split
El voltaje que señalo, es solo para que vean la proporción en que aumenta o disminuye.
En este caso los valores son distintos a los de una sonda NTC, en una sonda NTC seria aproximadamente 2.5 a xx entre arranque y parada del compresor. Dentro de este voltaje la temperatura en un valor especifico, por ejemplo 19ºC
Para que entendamos más:
Si una sonda a 25ºC suministra 2.5 voltios.
Tomamos el control y encendemos el split.
Seleccionamos 19ºC.
Comienza a bajar la temperatura del recinto a enfriar.
Al bajar la temperatura baja el voltaje, porque aumenta la resistencia.
Cundo llega a 19ºC el voltaje esta en 2.1 V. por ejemplo.
Apaga el compresor, ya llego a la temperatura saeteada o un poco menos
Empieza aumentar la temperatura y con ella el voltaje, la resistencia disminuye.
Llega a 2.5V y enciende el compresor.
¿Qué voltaje necesita el microprocesador para encender al compresor?
El tiempo en que dura funcionando el compresor podría ser el mismo tiempo en que dura apagado.
El tiempo pueden variar según las condiciones del recinto a enfriar.
Podrían ser 3min. Ya llegando a la temperatura sesteada y a verse cumplido varios siclos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, plunos y 5 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#42560 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Como medir sensor de aire acondicionado split
O sea que la única forma de saber midiendo el voltaje, es teniendo los datos de programación de fabrica y tendríamos que tener los datos de todos los fabricantes de distintas marcas, ademas teniendo en cuenta, que tipo de componentes usan y su calidad.
ES UNA FORMA, que podría usarse por comparación también, pero OBSOLETA.
Lo mas indicado es, lo que ya se sabe - medir resistencias a la misma temperatura.
Ej, poner el sensor de dudas, pegado a uno nuevo (la misma temperatura), comparas y sabras si funciona bien, la otra es 23º C = 10 K ohms, etc etc. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, alfrio y 5 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#42566 por pepelui
Respuesta de pepelui sobre el tema Como medir sensor de aire acondicionado split
Otra contra que tiene el medir la tensión de la NTC, es que si se fijan en el esquema que subío Frisil,(se agradece para que se entienda lo que quiero explicar) y se usa en la mayoría de las placas, en serie con la NTC hay una resistencia a masa. Piensen que pasaría si esa resistencia está desvalorizada o en corto o abierta.
La tensión nos daría cualquier cosa, echándole la culpa a la NTC. Por qué se usa esa resistencia en serie, es otro tema, por ahora digamos que es necesaria (a veces puede estar en paralelo, pero son las menos). En cambio, si medimos la resistencia de la NTC y resulta que esta está en un valor acorde a la temperatura, (por lo menos es lo que yo hago), busco esa resistencia en serie para comprobarla. Muchas más veces de la que se cree, están fuera de valor o abiertas, y le echan la culpa al micro.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, plunos y 4 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#42568 por josal
Respuesta de josal sobre el tema Como medir sensor de aire acondicionado split
En realidad es lo mismo medir voltaje o resistencia.
Supongamos que yo quiere prender una luz a través de la temperatura y esa luz enciende a 10V y para que esos 10V estén presente necesito una resistencia de 10K a 25ºC
El Inicio tendría que ser el mismo. 10K a 25ºC= 10V, de otra forma no va a encender la luz.
Si en el inicio no enciende la luz, y yo mido el voltaje que sumista el sensor de temperatura y meda 5V pues este sensor es el que este mal.

Si nosotros vamos a repara un aire y cuan llegamos lo prendemos y nos damos cuenta que este enciende e inmediatamente apaga y sale F6. Quiere decir que no esta iniciando su marcha.
Supongamos que para que inicie normal, con un NTC de 25ºC 10K 2.5V.
Pero medimos el voltaje encontramos que hay 1.5V, podríamos determinar NTC dañado.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, Refrifer

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.