Pregunta EQUIPO MULTI V PLUS LG. MODELO LRUC100BT1
- willsixto
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 12
#46625
por willsixto
EQUIPO MULTI V PLUS LG. MODELO LRUC100BT1 Publicado por willsixto
Por medio de esta me dirijo a cualquier compañero que me pueda ayudar con un equipo InverterLG MODELO LRUC100BT1 el cual me presento una falla codigo 54 ( fase inversa o abierta. Comprobar las 3 fases que son los correctos. Si el voltaje correcto aparece en las tres fases, intercambie dos para curar el defecto), el equipo en principio no arrancaba, luego medi y cambie lasa fases y arranco y empezo a enfriar el ambiente, pero noto que los sopladores del condensador no giran adecuadamente van muy lento y se siente un recalentamiento, le agradezco a quien pueda auxiliar con un consejo y los manuales si los tienen, gracias.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gag2009
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 669
#46647
por gag2009
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Respuesta de gag2009 sobre el tema EQUIPO MULTI V PLUS LG. MODELO LRUC100BT1
Hola amigo tomo voltaje en los Forzadores o Sopladores como le llama usted.
Recuerde que los inverter varían la frecuencia de acuerdo a las necesidades del sistema.
Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Recuerde que los inverter varían la frecuencia de acuerdo a las necesidades del sistema.
Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: JacGel, josal, masaru y 2 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- willsixto
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 12
#46655
por willsixto
Respuesta de willsixto sobre el tema EQUIPO MULTI V PLUS LG. MODELO LRUC100BT1
Muy agradecido compañero gag2009 el manual esta muy completo, agradecido y a la orden
El siguiente usuario dijo gracias: gag2009
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- refrio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 626
#46658
por refrio
Respuesta de refrio sobre el tema EQUIPO MULTI V PLUS LG. MODELO LRUC100BT1
el equipo es monofasico o trifasico la entrada principal de corriente
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- willsixto
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 12
#46666
por willsixto
Respuesta de willsixto sobre el tema EQUIPO MULTI V PLUS LG. MODELO LRUC100BT1
220v trifasico
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- reemplazo de refrig R600a en heladera familiar por que refrigerante se puede