question-circle Pregunta EQUIPO MULTI V PLUS LG. MODELO LRUC100BT1

Más
#46733 por josal
Respuesta de josal sobre el tema EQUIPO MULTI V PLUS LG. MODELO LRUC100BT1
A ok, compañero, pensé que podrías tener el circuito de placa.
Gracias de todas forma.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#46734 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema EQUIPO MULTI V PLUS LG. MODELO LRUC100BT1
Colega Willsixto. Ayudaria mucho si subis algunas fotos del equipo, sobre todo de la unidad condensadora del inverter. Es para poder analizar mejor el problema.
Desconozco ese modelo de (LG) pero normalmente casi todos los inverter funcionan parecido.
Ahora bien que tipo de inverter es .
Motocompresor trifasico de alterna?
Motocompresor trifasico de continua con iman de neodimio en el Rotor?
Estos datos son importantes.
Si tenes baja velocidad en el forzador o soplador como vos le decis podria ser por baja tension o presion de condensacion o problemas de placa.
La velocidad del forzador o soplador de la unidad interior es buena o tambien es baja.
Mediste la tension de dialogo entre unidad interior y unidad exterior,varia o esta estatica?
Y por ultimo de cuantas frigorias es el equipo?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#46735 por pepelui
Respuesta de pepelui sobre el tema EQUIPO MULTI V PLUS LG. MODELO LRUC100BT1
Colega, en estos equipos, el motor o motores del fan exterior, también son de velocidad variable. En los Multi V de LG, según el modelo, pueden ser AC, o DC. Éste modelo en particular, no lo tengo, pero yo en tu lugar, lo dejaría funcionando varias horas, seteado a una temperatura baja, y controlaría temp. de compresor, temp. de evaporador, el consumo (aunque va a ser variable). Si tiene un problema el forzador, se va a elevar la temperatura de ambos, y el equipo va a parar, mostrando un código de falla, ya que tiene sensores en ambos lados. Si sigue funcionando "normalmente", la baja velocidad que notaste en el fan, es normal, ya que tienen un sensor de temperatura ambiente en la U.E., para que el micro (a partir de esta temp.) considere a qué velocidad tiene que girar el fan. Has la prueba, anota resultados y comenta.
El siguiente usuario dijo gracias: josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#46738 por willsixto
Respuesta de willsixto sobre el tema EQUIPO MULTI V PLUS LG. MODELO LRUC100BT1
BUENAS AMIGO PEPELUI EL EQUIPO PRIMERO ME DABA UN CODIGO DE ERROR 54 (FASE INVERTIDA O FASE CON POCA CARGA O FUSIBLE ABIERTO)NO ERA NINGUNA CAMBIAMOS DOS FASE Y SE QUITO PERO EMPESO EL PROBLEMA CON LOS MOTORES DEL CONDENSADOR QUE EXPLIQUE ANTERIORMENTE Y SE DISPARABA EL COMPRESOR NO INVERTER POR TEMPERATURA, LUEGO CAMBIAMOS LA PCB INVERTER QUE ES UNA OPCION QUE DA LA FALLA Y AHORA DA CODIGO 51 QUE ES SOBRECAPACIDAD, LO CUAL NO ME PARECE YA QUE EL EQUIPO TENIA AÑOS TRABAJANDO, POR FAVOR SI ME PUEDES AYUDAR CON ESTO TE LO AGRDECERIA, HASTA LUEGO Y SUERTE.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #46747 por pepelui
Respuesta de pepelui sobre el tema EQUIPO MULTI V PLUS LG. MODELO LRUC100BT1
Alguna foto del equipo y de la placa que cambiaste ? La placa, es la que tiene el display y los dip-switch (palanquitas) ?
No te olvides que nosotros no vemos el equipo, vos sos nuestros ojos, oidos, olfato, etc.
Si cambiaste la placa principal, hay que volver a setearla, para que reconozca la/s unidad/es interior/es. El/los fan exterior/es, alguna foto de la placa de identificación, para saber qué tipo de motor es. Lo mismo del compresor.
Estos LG a veces son bastante complicados, hasta que se los conoce. oky
Dale, esperamos datossssssss. xjuajua

Pd.: Por favor, no escribas en mayúsculas, en la web, es gritar. Gracias.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.