lock Pregunta aire acondicionado split york 6000 frigorias se apaga totalmente

Más
- #47809 por rmg9
buenas noches a todos. Fui a ver un aire split york frio-calor de 6000fr. la falla que presenta es que funciona 10 minutos y se para el motor. se apaga totalmente, tanto unidad interior como exterior. para que vuelva a encender el equipo hay que desenchufarlo y esperar unos minutos. lo hace tanto en frio como en calor. Al momento que para el motor hace un ruido como si descomprimiera el gas o como si dejara salir un poco de este(espero poder explicarme) y el fan interior sigue girando unos segundos hasta que se queda totalmente sin tension y se apaga todo.
La presion de trabajo en frio es de 60psi y en calor es de 250psi. medida en esos minutos que el equipo funciona, debido a que en el momento de la visita comenzo a llover no pude revisar nada mas y decidi pasar nuevamente para desarmar y buscar fallas.
La tension de linea en la casa es de 204 volt. lo cual me preocupa que ese sea el origen de la falla.
La consulta es la siguiente ¿ con esa tension en la linea puede generar que el aire pare totalmente y se "desconecte" por completo??
agradezco a quien pueda ayudarme
El tema ha sido cerrado.
Más
#47810 por rmg9
omiti elejir la categoria y lo publique donde no corresponde. pido perdon, no se como corregirlo
El tema ha sido cerrado.
Más
#47812 por gustavozotta
Me inclinaría a pensar que su problema está en la tarjeta. Sería conveniente hacerla reparar....

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
El tema ha sido cerrado.
Más
#47819 por chispas-gs
Mide tensión en el momento de la desconexion

Falla en modo frío ,calor y solo ventilación ?

En este tipos de equipos me he encontrado los electrolíticos de la fuente secos y provocaba que con tensiones bajas se viniera abajo la fuente y cortase

Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
El tema ha sido cerrado.
Más
#47821 por Diego

rmg9 escribió: La tension de linea en la casa es de 204 volt. lo cual me preocupa que ese sea el origen de la falla.
La consulta es la siguiente ¿ con esa tension en la linea puede generar que el aire pare totalmente y se "desconecte" por completo??
agradezco a quien pueda ayudarme


Generalmente, los compresores tienen una tolerancia de un +-10% por debajo de 220 VCA. Cuando el voltaje es bajo, la corriente aumenta, se calienta mucho el motor, el protector lo detecta (sea del tipo PTC o Klixon) y abre el circuito de alimentación del motor. Sin embargo, los demás componentes tendrían que seguir funcionando. Si el protector térmico es del tipo PTC y es interno, este demora varios minutos en "enfriarse" y habilitar el circuito de alimentación eléctrica.

Por el comentario que haces con respecto a la falla, tal vez suceda lo que dice nuestro moderador Gustavo.

Intenta hacer funcionar el equipo en modo ventilación y ver qué sucede. Mide la corriente del compresor durante la prueba en modo frío.
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933, gerufrio