lock Pregunta aire acondicionado split york 6000 frigorias se apaga totalmente

Más
#47824 por sergio luis
Hola rmg9, buenos días. La falla que comentas es compatible con una mala calidad de contacto entre la ficha del cable del AA y el tomacorriente de 220 v., de manera que asegúrate de hacer una buena conexión y probablemente problema resuelto.
Por otra parte, el ruido que sientes como si " descomprimiera el gas o como si dejara salir un poco de este", es porque se "desenergiza" la vál. inversora, y el refrigerante que antes fluía en un sentido, ahora lo hace al revés (este ruído se produce por lo tanto en la u. exterior).
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, frio1933, alfrio y 1 persona(s) más.
El tema ha sido cerrado.
Más
- #47827 por Diego

sergio luis escribió: Hola rmg9, buenos días. La falla que comentas es compatible con una mala calidad de contacto entre la ficha del cable del AA y el tomacorriente de 220 v., de manera que asegúrate de hacer una buena conexión y probablemente problema resuelto.
Por otra parte, el ruido que sientes como si " descomprimiera el gas o como si dejara salir un poco de este", es porque se "desenergiza" la válvula inversora, y el refrigerante que antes fluía en un sentido, ahora lo hace al revés (este ruido se produce por lo tanto en la u. exterior).


Excelente xybuee xybuee xybuee
El siguiente usuario dijo gracias: magu1256
El tema ha sido cerrado.
Más
#47859 por rmg9
les agradezco a todos por las respuestas. voy a revisar que la conección a la red electrica sea correcta, es algo que no lo tenia presente.
En cuanto a mi duda con la baja tension por lo que me comentan que la tolerancia es de +-10% este equipo estaria entre los rangos normales de trabajo.
Mañana voy al domicilio, siempre y cuando este maldito tiempo lluvioso me lo permita, y luego les comento como fue todo.
Gracias nuevamente
El tema ha sido cerrado.
Más
#48064 por rmg9
hola a todos. efectivamente como sugeria el amigo Gustavo el problema esta en la placa. la mande a reparar y desafortunadamente no pudieron hacerlo ya que el problema estaba en el micro. Existe un problema de comunicacion entre el micro de la placa y el del display.
Muchas gracias a todos por la ayuda.
El siguiente usuario dijo gracias: gustavozotta, patoo, gerufrio
El tema ha sido cerrado.
Más
#48138 por gustavozotta
Tema resuelto.

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El tema ha sido cerrado.