question-circle Pregunta split en modo calor

Más
#48001 por Leonardo1234
Respuesta de Leonardo1234 sobre el tema split en modo calor
Hola Miguel, a mi me parece que le falta gas, lo que yo haria es recuperar r22 y buscar fugas con nitro, volver a cargar por peso y medir presiones y consumo. Que el aire corte en 25 o 26 rapido no parece ilógico de acuerdo al reciento a climatizar. Trnes idea del consumo antes de que corte?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gustavozotta

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #48002 por Friocapital@gmail.com
Respuesta de Friocapital@gmail.com sobre el tema split en modo calor
Miguel el aire es nuevo? cuantos metros de cañeria tiene? Me parece que esta pasado de gas porque le agregaste, deberias revisar los valores de los termistores en especial el de serpentina, porque cuando sube la presion y por ende la temp del termistor primero apaga el ventilador y despues apaga el motor para que no se queme, si el termistor esta fuera de valor puede producir los sintomas que mencionas
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#48082 por miguell
Respuesta de miguell sobre el tema split en modo calor
Leonardo antes del corte es de 4.8, 4.9 Amperes. Luego cin ventilador es de 4.3Amperes
El siguiente usuario dijo gracias: Leonardo1234

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#48083 por miguell
Respuesta de miguell sobre el tema split en modo calor
Tiene 2 años desde que yo lo compre e instalaron. Tiene 3 metros de cañeria y el funcionamiento del ventilador es exacto como vos decis, la presion de funcionamiento son: llega a 325psi y ahi corta el ventilador y vuelve a arrancar a 250psi. no tiene termisor de serpentina Unidad Ext.
El siguiente usuario dijo gracias: Leonardo1234

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#48084 por Friocapital@gmail.com
Respuesta de Friocapital@gmail.com sobre el tema split en modo calor
El que tenes que medir es el de serpentina de la u interior