Pregunta Turbina de evaporador de aire split no arranca
- marchu66
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 7
- #49342
por marchu66
Turbina de evaporador de aire split no arranca Publicado por marchu66
Que tal colegas quisiera si no es mucha la molestia hacerles una consulta con respecto a un equipo frio calor de 3.5 kw que estoy tratando de reparar, el mismo se encontraba sin carga de refrigerante (r22) y me lo vendieron sin compresor. Como todavia no tengo el equipo de soldadura decidi reemplazar la condensadora con otra frio calor de la misma capacidad. Comprobe los circuitos y interconecte el equipo, cargue nitrogeno para comprobar fugas, luego hice vacio y cargue r22 encendi el equipo en modo frio hasta que le cargue el gas, comprobando un correcto funcionamiento a mi entender con una presion quiza algo alta de 75 en funcionamiento y un amperaje de 7 a 8 A. El problema surge al pasar a modo calor siento un ruido tipico de la valvula inversora que aparentemente acciono y luego donde la presion solo aumenta a 175 compruebo que los caños de alta y baja se calientan, la condensadora tira aire frio pero la turbina del evaporador no arranca y empieza a humear la serpentina del evaporador (es el momento donde apague todo por las dudas) Que paso?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- chispas-gs
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 212
#49346
por chispas-gs
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Respuesta de chispas-gs sobre el tema Turbina
Cambiaste bruscamente de frío a calor,la bateria interior estaba llena de pequeñas gotas de agua ( humedad por condensación ) y al ponerla en modo bomba esta bateria se calentó y estaba evaporando esas gotas ( lo mismo ocurre en las exteriores cuando se hace un desescarche )
La bateria de la UI no empezara a funcionar hasta que la sonda de tubo alcance la temperatura que el fabricante la diseño /( sobre los 38º ) para evitar que la UI eche aire ambiente con sensación fría en invierno o modo bomba de calor
Cargaste el equipo con bascula?
Cuantos metros de interconexion frigorífica tiene instalada?
Que tensión de red hay ?
La bateria de la UI no empezara a funcionar hasta que la sonda de tubo alcance la temperatura que el fabricante la diseño /( sobre los 38º ) para evitar que la UI eche aire ambiente con sensación fría en invierno o modo bomba de calor
Cargaste el equipo con bascula?
Cuantos metros de interconexion frigorífica tiene instalada?
Que tensión de red hay ?
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gustavozotta, masaru
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- masaru
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 427
- #49350
por masaru
Respuesta de masaru sobre el tema Turbina
Hola a Todos
Con una presión de175° C de alta no se va a calentar la U.I . En la válvula de servicio tenes que medir 50° / 60° C
La presión de baja alta y la presión de alta , muy baja
consumo 7 / 8 amp. .
Para un 3000 fr. ¿ Te parece normal ? ; Vos que opinas...........
PD. Yo tampoco tengo equipo oxigas , uso un soplete MAP .
Con una presión de175° C de alta no se va a calentar la U.I . En la válvula de servicio tenes que medir 50° / 60° C
La presión de baja alta y la presión de alta , muy baja
consumo 7 / 8 amp. .
Para un 3000 fr. ¿ Te parece normal ? ; Vos que opinas...........
PD. Yo tampoco tengo equipo oxigas , uso un soplete MAP .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, chispas-gs
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- chispas-gs
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 212
#49354
por chispas-gs
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Respuesta de chispas-gs sobre el tema Turbina de evaporador de aire split no arranca
Si tenemos una presión de 175 Psig ( no ºC ) con R22 equivale a una temperatura de aprox 34ºC,si le aplicamos esta temperatura a una bateria con una temperatura muy baja cuadraría con lo que comenta el compañero.No se me ocurre otro motivo, y a ti ?
Tienes razón Masaru, en que el consumo es alto ( y las presiones anormales ) para este tipo de climatizador,pero claro faltan datos para decir con seguridad la posible causa
Tienes razón Masaru, en que el consumo es alto ( y las presiones anormales ) para este tipo de climatizador,pero claro faltan datos para decir con seguridad la posible causa
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, masaru, domingo hector
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gerufrio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 13
#49363
por gerufrio
Respuesta de gerufrio sobre el tema Turbina de evaporador de aire split no arranca
me parece que te apresuraste a apagar el equipo,todo lo que describis es normal,solo que tendrias que dejar andar el equipo una media hora,ahi creo que todo se va a normalizar,creo que no le diste tiempo al equipo de estabilizarce,en una media hora calculo que te subira la alta y bajara la baja,con estas temperaturas ambiente,no tendrias que tener mas de 55 o 60 psi de baja,bueno conta como sigue la cosa,un abrazo!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Línea blanca
- Lavarropas