Estimado estas seguro que esa condensadora que instalaste esta bien, rinde bien ese compresor? 7 o 8 AMP es mucho consumo.
Con 175 psi no vas a calentar la unidad interior tendrias que tener 50 o 60 grados que serian aproximadamente 270psi en ese momento tiene que arrancar el fan exterior por medio del sensor de caño asta llegar a 340 psi que es cuando corta el fan exterior.
En tu lugar haria una prueba de compresion para ver el rendimiento de ese compresor.
Con 175 psi no vas a calentar la unidad interior tendrias que tener 50 o 60 grados que serian aproximadamente 270psi en ese momento tiene que arrancar el fan exterior por medio del sensor de caño asta llegar a 340 psi que es cuando corta el fan exterior.
En tu lugar haria una prueba de compresion para ver el rendimiento de ese compresor.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- marchu66
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 7
#49368
por marchu66
Respuesta de marchu66 sobre el tema Turbina de evaporador de aire split no arranca
Hola compañeros voy a seguir con el tema y les comento que decidi quitar algo de refrigerante puesto que debido a que no cuento con bascula la carga fue a ojo digamos (ojo tuerto por lo visto) a medida que fui sacando refrigerante comprobe que disminuia no solo la presion de trabajo (muy lentamente) sino tambien el amperaje y el motor se escuchaba mejor. Ya me habia pasado algo parecido reparando un equipo frio solo obviamente esto es algo que uds deben tener muy claro desde hace tiempo. Las presiones entonces las deje por ahora en 65 psi trabajando y 150 psi apagado modo frio. Lo dejare una hora apagado y luego pruebo en modo calor seleccionando 30°. Gracias
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, masaru
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- chispas-gs
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 212
#49377
por chispas-gs
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Respuesta de chispas-gs sobre el tema Turbina de evaporador de aire split no arranca
Gracias por comentar el resultado
Y ya sabes cual va a ser la compra de tu siguiente herramienta ?
Seguro que has aprendido mucho en esta averia
Y ya sabes cual va a ser la compra de tu siguiente herramienta ?
Seguro que has aprendido mucho en esta averia
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: gustavozotta
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- masaru
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 427
#49379
por masaru
Respuesta de masaru sobre el tema Turbina de evaporador de aire split no arranca
Hola a Todos,
Para controlar el peso podes utilizar una digital tipo de cocina o cuenta tornillos , llegan a 5kg , no son caras . Y hay otra tipo ganchera , pero solo hace una medición por vez y llegas a creo a 50 Kg, también muy económicas.
saludos
Para controlar el peso podes utilizar una digital tipo de cocina o cuenta tornillos , llegan a 5kg , no son caras . Y hay otra tipo ganchera , pero solo hace una medición por vez y llegas a creo a 50 Kg, también muy económicas.
saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- marchu66
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 7
#49398
por marchu66
Respuesta de marchu66 sobre el tema Turbina de evaporador de aire split no arranca
Que tal compañeros aqui de nuevo para comentarles mi experiencia. Encendi el equipo esta vez en modo calor 30° comprobando que la presion solo subio a 180 psi de todas formas el resto parecia andar por los carriles normales tanto la condensadora ventilando aire frio, el caño de baja caliente el amperaje tal vez si un poco alto en 6,5 A y la turbina que arranco (fue un acierto esperar y que no fuera el cambio tan brusco como asi tambien darle mas tiempo para que arranque) echando aire caliente por la evaporadora. Bueno me queda entonces la duda con la presion que no sube (voy a probar comprando un manifold nuevo por las dudas porque parece tener algunos machucones) y el amperaje elevado tambien. Agradezco su atencion y tiempo y cualquier consejo lo recibire con gusto.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.