file Pregunta Aire Philco FC 2250 se va a vacío por succión

Más
#49834 por gustavozotta
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Aire Philco FC 2250 se va a vacío por succión
Bueno, a falta de mejor solución disponible eliminé el dispositivo restrictor que estaba tapado (y que no se consigue ni en fábrica ni en la China....) y en su lugar puse capilar.
Comparé longitud de un AA de similar capacidad de R22 (lo que tenía a mano....) y le puse 10% menos ya que según me informé el R410A lleva un poco menos de capilar que el R22, y también busqué información por distintos medios.
En definitiva, fueron 75cm de 1mm. Tragué grueso, respiré hondo, hice vacío y cargué por balanza. Quedó funcionando con buen salto térmico, consumo alrededor de 3A y 100PSI @24°C ambiente.
Como dice un mecánico amigo mío: "Arranca, frena y dobla, no le pidas más....."

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, plunos, Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#49835 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Aire Philco FC 2250 se va a vacío por succión
Lo importante que solucionaste el problema, pero para la proxima como esta averigua con el repuestero porque se que venden un conjunto de capilares y valvula chek todo en un solo bloque como para estos casos.
Por otro lado revisa ese acurrector existen algunos que se pueden desarmar para limpieza nose si sera tu caso pero ya que lo tenes investigalo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gustavozotta

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#49839 por gustavozotta
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Aire Philco FC 2250 se va a vacío por succión
Sí, eso fue lo que compré. En San Miguel hay media docena de repuesteros y ninguno tenía, averigüé con un colega y acá cerca, en José C Paz conseguí la válvula check y armé todo.
No es desarmable el restrictor que viene de fábrica, porque parece prensado, o algo así, se nota haber sido parcialmente aplastado con algún instrumento especial.
Igualmente lo tengo en el banco de trabajo, cuando me sobre un ratito pienso abrirlo al medio con la amoladora a ver si encuentro el origen del bloqueo.
Yo sospecho de residuos de soldadura de una intervención anterior. Está medio aporreado el equipo, sufrió una pinchadura en la UE.

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Charrua