Pregunta Cómo detectar fuga en Evaporador de aire acondicionado split
- MarianoA
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 110
#50138
por MarianoA
Fríos eran los de antes...
Respuesta de MarianoA sobre el tema Deteccion de Fuga Evaporador
Hola , a todos, a lo mejor el titulo del tema suena muy avarcativo
la realidad es que: la tengo desmontada, la serpentina en batea con agua sin respuesta.
presurizada a 350 psi hace 48 hs, sin variacion
la lleve a 450 psi y nada
hoy voy a limpiar con r141b y voy a probar de nuevo, con algo de calor
hoy estoy dudando de que no sea una fuga intermitente , ya que hay 3 manchas de aceite a lo largo de la parte superior de la evapo. y si la falla esta en la costura del caño, hasta q este no se dilate no la voy a poder ver.
sigo probando y les mantengo al tanto
m gracias
la realidad es que: la tengo desmontada, la serpentina en batea con agua sin respuesta.
presurizada a 350 psi hace 48 hs, sin variacion
la lleve a 450 psi y nada
hoy voy a limpiar con r141b y voy a probar de nuevo, con algo de calor
hoy estoy dudando de que no sea una fuga intermitente , ya que hay 3 manchas de aceite a lo largo de la parte superior de la evapo. y si la falla esta en la costura del caño, hasta q este no se dilate no la voy a poder ver.
sigo probando y les mantengo al tanto
m gracias
Fríos eran los de antes...
El siguiente usuario dijo gracias: plunos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavozotta
- Fuera de línea
#50164
por gustavozotta
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Deteccion de Fuga Evaporador
Ya le ha dicho un colega: Aplique calor.
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#50168
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Deteccion de Fuga Evaporador
Hola gustavozotta, a veces dan ganas de quedarse en el molde, o no??
El siguiente usuario dijo gracias: gustavozotta
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- MarianoA
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 110
#50551
por MarianoA
Fríos eran los de antes...
Respuesta de MarianoA sobre el tema Cómo detectar fuga en Evaporador de aire acondicionado split
buen día, estoy cerrando el tema, ya que no detecte la fuga en la evaporadora.
como seguí adelante??, interrogando al cliente , me contó que las pestañas las realizaron con martillo que el tipo estuvo toda la mañana intentando montar la evaporadora , la cual va unida dentro de la pared sin caja de pre instalación, luego de pensar , recordé que justo en la inte conexionar había un cartón doblado ,que según el cliente estaba ahi , para darle nivel al desagote, un detalle importante es que este ESTABA EMPAPADO EN ACEITE, si bien la inter conexión no tenia signos de fuga, me centre en ese lugar. (digamos que si la fuga esta en la serpentina de la evaporadora , difícil lograr que el cartón este empapado en aceite,ya que este esta por fuera del equipo
solución: virolas nuevas presurice con nitro a 450 psi durante 1 hora. vació y carga,
al cliente le explique que la única posibilidad de fuga en la evaporadora seria en la costura del caño que aun dándole calor no apareció , por lo que tendríamos que probar en equipo en condiciones de funcionamiento en modo calor .
Dadas las circunstancias , apuesto que la fuga estaba en las pestañas, mas aun sabiendo como las hicieron.
m gracias por los aportes
como seguí adelante??, interrogando al cliente , me contó que las pestañas las realizaron con martillo que el tipo estuvo toda la mañana intentando montar la evaporadora , la cual va unida dentro de la pared sin caja de pre instalación, luego de pensar , recordé que justo en la inte conexionar había un cartón doblado ,que según el cliente estaba ahi , para darle nivel al desagote, un detalle importante es que este ESTABA EMPAPADO EN ACEITE, si bien la inter conexión no tenia signos de fuga, me centre en ese lugar. (digamos que si la fuga esta en la serpentina de la evaporadora , difícil lograr que el cartón este empapado en aceite,ya que este esta por fuera del equipo
solución: virolas nuevas presurice con nitro a 450 psi durante 1 hora. vació y carga,
al cliente le explique que la única posibilidad de fuga en la evaporadora seria en la costura del caño que aun dándole calor no apareció , por lo que tendríamos que probar en equipo en condiciones de funcionamiento en modo calor .
Dadas las circunstancias , apuesto que la fuga estaba en las pestañas, mas aun sabiendo como las hicieron.
m gracias por los aportes
Fríos eran los de antes...
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- chispas-gs
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 212
#50555
por chispas-gs
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Respuesta de chispas-gs sobre el tema Cómo detectar fuga en Evaporador de aire acondicionado split
En cualquier principio de diagnostico hay que hacer la historia
Me alegro que este localizado y listo
Gracias a ti por cerrar el tema
Me alegro que este localizado y listo
Gracias a ti por cerrar el tema
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, MarianoA
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- Heladera Comercial con Rotativo