- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Error en plaqueta, Aire no corta.. o emite un sonido y se apaga.. caños realizan descarga electrica
Pregunta Error en plaqueta, Aire no corta.. o emite un sonido y se apaga.. caños realizan descarga electrica
- Claudiosunchales
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 27
#51234
por Claudiosunchales
Error en plaqueta, Aire no corta.. o emite un sonido y se apaga.. caños realizan descarga electrica Publicado por Claudiosunchales
Buenas como están?
Les paso a comentar.
Nos Llaman para limpiar un evaporador de un Spit, detectamos que los caños patean (descarga electrica) de intensidad con el tester 5 V.
El equipo no esta conectado a tierra.
Consulta 1. El compresor esta a masa?
Al encender el acondicionador, a los minutos de estar en marcha suena una alarma y se apaga , o en ocaciones no corta...
Puede que el sensor de temperatura NTC este recibiendo la descarga y haga la falla?
Muchas Gracias !!!
Les paso a comentar.
Nos Llaman para limpiar un evaporador de un Spit, detectamos que los caños patean (descarga electrica) de intensidad con el tester 5 V.
El equipo no esta conectado a tierra.
Consulta 1. El compresor esta a masa?
Al encender el acondicionador, a los minutos de estar en marcha suena una alarma y se apaga , o en ocaciones no corta...
Puede que el sensor de temperatura NTC este recibiendo la descarga y haga la falla?
Muchas Gracias !!!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Claudiosunchales
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 27
#51241
por Claudiosunchales
Respuesta de Claudiosunchales sobre el tema Error en plaqueta, Aire no corta.. o emite un sonido y se apaga.. caños realizan descarga electrica
Hola, si alguien vio mi consulta les cuento que:
Realizamos una PAT desde el evaporador y el equipo funciona correctamente.
a men de los problemas que tiene.
Fue una solución rápida... no es la definitiva.
Seguiremos ampliando.
Realizamos una PAT desde el evaporador y el equipo funciona correctamente.
a men de los problemas que tiene.
Fue una solución rápida... no es la definitiva.
Seguiremos ampliando.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#51242
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Error en plaqueta, Aire no corta.. o emite un sonido y se apaga.. caños realizan descarga electrica
Estimado si los caños del equipo patean lo primero es buscar la fuga eléctrica, sería bueno descartar la fuga en el componente más caro del equipo , el compresor desconectar los cables y probar con meger o similar para ver si las bobinas están derivadas a masa, revisar bornera, cables de interconexión de unidades etc etc
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Claudiosunchales, SantiagoAire
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Claudiosunchales
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 27
#51243
por Claudiosunchales
Respuesta de Claudiosunchales sobre el tema Error en plaqueta, Aire no corta.. o emite un sonido y se apaga.. caños realizan descarga electrica
Charrua, gracias por tu preocupación, segurisomo que es el compresor, en la semana vemos eso, tal cual nos indicas...
El equipo no estaba conectado a tierra.
si las bobinas están derivabas a masa, a cambiar compresor?
Gracias
El equipo no estaba conectado a tierra.
si las bobinas están derivabas a masa, a cambiar compresor?
Gracias
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#51267
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Error en plaqueta, Aire no corta.. o emite un sonido y se apaga.. caños realizan descarga electrica
Si las bobinas del compresor están a masa , va cambio de compresor y conectar una buena descarga a tierra al equipo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Claudiosunchales
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- split 2500 ipc retidential de carrier,ventilador de condensadora no funciona