masaru escribió: Hola a Todos ;
Confirmar si el Fan interior trabaja con señal PG. Si es el caso , la turbina no alcanza la velocidad seteada y la placa detecta PROT.
Puede estar muy sucia o mal el motor interior.
Los sensores no son para detectar descarga. Lo que suele suceder cuando hay descarga , es que se queme la plaqueta.
Improvisar una tierra urgente , antes de continuar manipulando el equipo. Trabajen con seguridad.
Masaru. Lo primero que hicimos fue hacer la PAT.. Gracias por el consejo de seguridad...
La turbina esta limpia.
Si, Sabemos que los sensores no detectan descarga, pero pusimos en evidencia que esa descarga era la que hacia fallar la plaqueta. La misma proveniente del compresor.
Y como lo ha dicho Charrua vamos a cambiar el compresor.
Gracias Muchachos.