file Pregunta Bajo rendimiento en U. Interior

Más
#51363 por josal
Respuesta de josal sobre el tema Bajo rendimiento en U. Interior
Hola Sergio Luis, a todo lo que te han comentado agregó algo que e podido determinar con equipos de vieja data.
Los equipos cuando salen de fábrica no están exento de la humedad, la cual con el tiempo va realizando sus trabajo.
Yo estoy seguro que tu problema es humedad en el sistema, pero es bueno empezar por lavado general y prueba de capacitor.
la prueba que comenta charrúa la e realizado con un envase tipo spry , le roció agua y mido empareje y temp de retorno y descarga
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, sergio luis, masaru y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51367 por gustavozotta
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Bajo rendimiento en U. Interior
Estimado, sería bueno que midiera el consumo del compresor y lo compare con la información de la placa de características que posee la unidad, a fin de orientarlo mejor.
Saludos

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, sergio luis, Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51400 por sergio luis
Respuesta de sergio luis sobre el tema Bajo rendimiento en U. Interior
Hola señores del foro, buén día. Ayer Sábado he podido llegarme al cliente y poner en práctica algunos de los consejos que tan acertadamente recibí de ustedes. Fuí con la hidrolavadora y también con un gran ventilador para seguir cada una de la indicaciones. Procedí directamente a desmontar u.exterior para hidrolavarla y grande fué mi sorpresa cuando descubrí semejante cantidad de polvo taponando y no dejando ver bién a trasluz, como lo acotara el sr. Camacho (aprovecho para mandarle un saludo desde Argentina a los hermanos mejicanos). Desplazar tal cantidad de suciedad de la u.exterior, me animó a pensar que seguramente uds. tenían razón en su diagnóstico y que era: intercambiador de calor de u.exterior con poco transferencia de temperatura.
Luego de esto procedí a montar unidad, vacío y liberar gas. Y ahora sí se podía apreciar el correcto funcionamiento del equipo: presión de trabajo 65 psi con una térmica de 30 grados, corriente entre 8,95 amp y 9,27 amp (tomada con amperométrica digital) indicación de la placa 9,20 amp, salto térmico: 14 grados.
De manera que les agradezco a todos y cada uno y doy por cerrado el tema.
El siguiente usuario dijo gracias: gustavozotta, gag2009, masaru

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51402 por camacho d
Respuesta de camacho d sobre el tema Bajo rendimiento en U. Interior
Simplemente especificar que lo ultimo que se deber de realizar en cualquier equipo frigorífico, es retirar el refrigerante. Este es un producto que mientras que este dentro de los tubos hay que respetarlo, puesto que guarda todas sus características. Y si la condensadora se puede limpiar sin apenas desmontar nada se debe dejar en su sitio. Al final todo el tiempo que se ahorre es tiempo ganado. Me alegro de que hayas encontrado la solución. Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, gustavozotta, sergio luis

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #51407 por sergio luis
Respuesta de sergio luis sobre el tema Bajo rendimiento en U. Interior
Hola señores. Paso a contarles con más detalles, el procedimiento que llevo a cabo, como en este caso, para desmontar algunas de las unidades:
Parte del mensaje está oculto para usuarios no registrados. Por favor inicie sesión o regístrese para poder verlo.

Este procedimiento de desmontar u. exterior, es lo que realicé en el cliente y de la manera que les conté.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, camacho d

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.