question-circle Pregunta Valvula Inversora

Más
#51518 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Valvula Inversora
Estimado la salida de la unidad condensadora exterior ya viene el refrigerante expansionado, osea ambos conductos son de baja presion, si la cañeria fina se congela y la cañeria gruesa no tiene frio al tacto, posible perdida o falta de refrigerante , para eso siempre debemos medir presiones.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gustavozotta

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51650 por gustavozotta
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Valvula Inversora
Cuando funciona en modo frío es incorrecto referirse a la "presión de alta" ya que el caño fino en realidad una vez que el refrigerante ya atravesó el capilar o restrictor, ha perdido presión, por lo que es la línea de líquido saturado.