Pregunta Falla en aire acondicionado york tipo compacto de 12000 BTU
- Gpasu
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 12
#51541
por Gpasu
Respuesta de Gpasu sobre el tema Falla en aire acondicionado york tipo compacto de 12000 BTU
No Oscar, no es frío/calor el equipo. pero voy a probar a soldar en otro lado la válvula de servicio a ver que pasa con la presión.
Muchas gracias!!
Muchas gracias!!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Gpasu
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 12
#51542
por Gpasu
Respuesta de Gpasu sobre el tema Falla en aire acondicionado york tipo compacto de 12000 BTU
Hola Estimado, la verdad que no probé a hacerle una prueba de compresión al motocompresor.
Pero voy a probar a soldar en otro lado la válvula de servicio y después cualquier cosa te consulto.
Muchas gracias Diego, es un motor rotativo si no me equivoco.
Saludos.
Pero voy a probar a soldar en otro lado la válvula de servicio y después cualquier cosa te consulto.
Muchas gracias Diego, es un motor rotativo si no me equivoco.
Saludos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Gpasu
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 12
#51677
por Gpasu
Respuesta de Gpasu sobre el tema Falla en aire acondicionado york tipo compacto de 12000 BTU
Estimados después de unos días pude dedicarle tiempo al tema, resultó que tomaba la presión de alta y alteraba la medición.
Procedí a agujerear con calor y haciendo pasar nitrógeno por dentro, el caño de succión y soldé una válvula de servicio allí.
Realice vacío de una hora, y procedí a cargar gas.
El equipo quedó de diez. llegué a los 350 libras en alta mas o menos y 70 mas o menos o un poquito mas de baja. Con 30 grados de temperatura ambiente.
Y 10 grados de recalentamiento. Salto térmico en evaporadora 14 grados. y en condensadora 10 grados.
Saludos.
Procedí a agujerear con calor y haciendo pasar nitrógeno por dentro, el caño de succión y soldé una válvula de servicio allí.
Realice vacío de una hora, y procedí a cargar gas.
El equipo quedó de diez. llegué a los 350 libras en alta mas o menos y 70 mas o menos o un poquito mas de baja. Con 30 grados de temperatura ambiente.
Y 10 grados de recalentamiento. Salto térmico en evaporadora 14 grados. y en condensadora 10 grados.
Saludos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- Exibidora congela caño de succion , no para y hace ruido el motor