#51541 por Gpasu
No Oscar, no es frío/calor el equipo. pero voy a probar a soldar en otro lado la válvula de servicio a ver que pasa con la presión.

Muchas gracias!!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51542 por Gpasu
Hola Estimado, la verdad que no probé a hacerle una prueba de compresión al motocompresor.

Pero voy a probar a soldar en otro lado la válvula de servicio y después cualquier cosa te consulto.

Muchas gracias Diego, es un motor rotativo si no me equivoco.

Saludos.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51677 por Gpasu
Estimados después de unos días pude dedicarle tiempo al tema, resultó que tomaba la presión de alta y alteraba la medición.

Procedí a agujerear con calor y haciendo pasar nitrógeno por dentro, el caño de succión y soldé una válvula de servicio allí.

Realice vacío de una hora, y procedí a cargar gas.

El equipo quedó de diez. llegué a los 350 libras en alta mas o menos y 70 mas o menos o un poquito mas de baja. Con 30 grados de temperatura ambiente.

Y 10 grados de recalentamiento. Salto térmico en evaporadora 14 grados. y en condensadora 10 grados.

Saludos.