question-circle Pregunta Cuantos gramos de gas R22 lleva un split de 6000kcal/h?

Más
#51720 por kikekk
Respuesta de kikekk sobre el tema Cuantos gramos de R22 lleva un split de 6000kcal/h?
Buenas tardes. Charrúa nos podes explicar el método para medir el recalentamiento que mencionas? No lo realice nunca. Gracias.

EC Electicidad

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51721 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Cuantos gramos de R22 lleva un split de 6000kcal/h?
Hola , esta explicado mas arriba como se toma el rrecalentamiento en ambos lados, lo que quiero significar es que cuando se toma al lado del vulvo de la vet o en un AA a la salida del evaporador estamos midiendo la eficiencia de dicho evaporador y la medida mas exacta seria de 5 a 7 k.
Cuando medimos a 20 o 30 centimetros del compresor estamos midiendo rrecalentamiento total del sistema donde esta presente el calor latente y el calor sensible del sistema.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gag2009, kikekk

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#51728 por maxi2015
Respuesta de maxi2015 sobre el tema Cuantos gramos de gas R22 lleva un split de 6000kcal/h?
Muchas gracias colegas!!!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, kikekk, Charrua