- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Información de un aire tipo paquete Marca YORK Modelo H4CE090A25
Pregunta Información de un aire tipo paquete Marca YORK Modelo H4CE090A25
- josal
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#53211
por josal
Respuesta de josal sobre el tema Información de un aire tipo paquete Marca YORK Modelo H4CE090A25
Fui a ver el aire,
Un compresor dañado
La tarjeta electrónica eliminada
Sub-Enfriamiento 5K
Recalentamiento 18K
Colocando el bulbo de la válvula, las presiones mejoraron un poquito.
el evaporador tienes todas las aletas dobladas.
Cuando vuelva, voy a colocar un poco de refrigerante, parece ser que es como indica diego, aun no estoy seguro, pero por el recalentamiento pienso que es falta de refrigerante
La verdad es que no e podido trabajar bien con la lluvia.
Le estoy informando del bendito perol.
Un compresor dañado
La tarjeta electrónica eliminada
Sub-Enfriamiento 5K
Recalentamiento 18K
Colocando el bulbo de la válvula, las presiones mejoraron un poquito.
el evaporador tienes todas las aletas dobladas.
Cuando vuelva, voy a colocar un poco de refrigerante, parece ser que es como indica diego, aun no estoy seguro, pero por el recalentamiento pienso que es falta de refrigerante
La verdad es que no e podido trabajar bien con la lluvia.
Le estoy informando del bendito perol.
El siguiente usuario dijo gracias: masaru
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#53215
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Información de un aire tipo paquete Marca YORK Modelo H4CE090A25
Jose, antes de agregar gas yo peinaria el evaporador. Y la correa, la tensaste?
Si agregas como esta, te dará un sobrecalentamiento aceptable y sin embargo el rendimiento no será el mejor. Si lavas el equipo, mucho mejor.
Me late que ese equipo no rendia y le sacaron gas. Pero no rendía porque no hay buen caudal de aire en el evaporador. Peinar y tensar correas, primero tendrás un sobrecalentamiento sideral, después con gas se pondrá frapé.
Si agregas como esta, te dará un sobrecalentamiento aceptable y sin embargo el rendimiento no será el mejor. Si lavas el equipo, mucho mejor.
Me late que ese equipo no rendia y le sacaron gas. Pero no rendía porque no hay buen caudal de aire en el evaporador. Peinar y tensar correas, primero tendrás un sobrecalentamiento sideral, después con gas se pondrá frapé.
El siguiente usuario dijo gracias: josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#53219
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Información de un aire tipo paquete Marca YORK Modelo H4CE090A25
Agregando algo más al lo que dice dsbordon, tenes 2 compresores uno dañado estas máquinas se cargan con todos los compresores funcionando a pleno , en este caso Si la carga climática no es mucha podes cargar la maquina con un sólo compresor de lo contrario Si es alta la carga térmica conviene hacerlo con ambos compresores funcionando.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, gag2009 y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#53225
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Información de un aire tipo paquete Marca YORK Modelo H4CE090A25
Josal, pequeño detalle el de los dos Mc!!
Tiene razón Charrua.
Tiene razón Charrua.
El siguiente usuario dijo gracias: Charrua
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#53233
por josal
Respuesta de josal sobre el tema Información de un aire tipo paquete Marca YORK Modelo H4CE090A25
Gracias compañeros.
Menos mal que me comentas estos charrua, bueno voy hacer lo que corresponde hacer.
Ustedes han mandado a reparar un compresor de pistón de esto que les quede bien?
voy a ver si la terjata tiene reparacion
Menos mal que me comentas estos charrua, bueno voy hacer lo que corresponde hacer.
Ustedes han mandado a reparar un compresor de pistón de esto que les quede bien?
voy a ver si la terjata tiene reparacion
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Aire acondicionado Split 3000 frig. Sigma falla en la plaqueta electrónica